اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
عضو کمیته تخصصی تاسیسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: به منظور تامین ایمنی و آسایش مردم، نصب و استفاده از سیستم موتورخانه مرکزی در ساختمان های بیش از 10 واحد اجباری است.
علی غضنفری با اشاره به این که ساختمان های بیش از 10 واحد، جزو ساختمان های عمومی تلقی می شوند و استفاده از پکیج و بخاری در این ساختمان ها ممنوع است، اظهار کرد: در صورتی می توان از پکیج و بخاری در واحدهای ساختمانی استفاده کرد که امکان تهویه هوا در این ساختمان ها وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: با اجباری شدن استفاده از پنجره های دو جداره در ساختمان، امکان تامین و تهویه هوا برای بخاری و پکیج وجود ندارد. به همین منظور در ساختمان های بیش از 10 واحد، استفاده از سیستم موتورخانه مرکزی اجباری شده است.
این کارشناس ساختمان، کاهش میزان لوله کشی در ساختمان، تجمیع دودکش های ساختمان و رعایت موارد ایمنی و بهداشت را از مزایای سیستم موتورخانه مرکزی عنوان کرد و گفت: در سیستم موتورخانه مرکزی، امکان تنظیم دمای ساختمان به صورت هوشمند وجود دارد و سیستم موتورخانه با در نظر گرفتن دمای محیط، دمای ساختمان را تنظیم می کند.
غضنفری افزود: با وجود این که تعبیه سیستم موتورخانه مرکزی در ساختمان های بیش از 10 واحد اجباری است، اما شاهد هستیم که برخی مالکین ساختمان ها به خاطر تفکیک کنتور واحدهای ساختمانی، تمایلی به استفاده از سیستم موتورخانه مرکزی ندارند. وی با اشاره به این که تامین آسایش و بهداشت از ملزومات ساخت ساختمان است، خاطر نشان کرد: استفاده از سیستم موتورخانه مرکزی، ایمنی و بهداشت ساختمان ها را افزایش خواهد داد.
بحث کارشناسی: اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
تایید مبحث 17 ساختمان در استفاده از پکیج شوفاژدیواری برای واحدهای کوچک با رعایت تامین هوای تازه از نقطه نظر بهداشت ساختمان نیز به نظر نمیرسد بتوان موتورخانه مرکزی را در این بحث جا داد . چرا که الزامات زیست محیطی در فضای موتورخانه به ندرت رعایت میشود که از ان جمله مشاهده نشت گازوییل یا گاز و آب را می توان پس مدتی در اکثر موتورخانه ها ذکر کرد . لوازم گازسوز را به دو دسته برون سوز و درون سوز تقسیم بندی می کنند . پکیج برون سوز به دستگاه گازسوزی گفته میشود که هوای لازم برای احتراق را از محیط بیرون از ساختمان تامین میکند و یک پکیج درون سوز دستگاه گازسوزی است که هوای لازم برای احتراق را از محیط داخل ساختمان تامین می کند .
یک پکیج برون سوز دارای محفظه احتراقی بسته است و پس از ایجاد احتراق در محفظه ، گازهای حاصل از احتراق در آن بر خلاف یک بخاری بواسطه یک فن دمنده ، با توانی معادل 35 تا 55 وات ( بسته به توان حرارتی پکیج گازسوز) به فضای بیرون منتقل میشود. در اثر این دمش و نیز اختلاف فشار هوای موجود ، هوای تازه و مورد نیاز برای احتراق می تواند با استفاده از یک دودکش دوجداره به داخل محفظه احتراق هدایت شود . این امر نیاز به در نظرگرفتن فضایی از ساختمان برای داکت و نیز استفاده از دودکش مشترک را برطرف نموده و ضمن صرفه جویی در فضای اختصاصی راهی ایمن در انتقال مستقیم گازهای حاصل از احتراق به بیرون می باشد . امکان تهویه هوا در ساختمان با امکان انتقال گاز حاصل از احتراق به بیرون دو مورد متفاوتند .در ساختمانهای درحال ساخت امکان تامین هوا از بیرون و تهویه با توجه به رعایت مبحث 19 ساختمان به دشواری میسر است که این امر به خودی خود مشکلات عدیده ناشی از آن را پدید خواهد آورد .
لیکن میتوان هوای لازم برای احتراق وسیله گاز سوزی همچون پکیج را به دو روش استفاده از دودکش دوجداره و یا دو دودکش مجزا برای آن تامین نمود . پکیج خود یک موتورخانه هوشمند است اما در ابعادی بسیار کوچک تر و امکاناتی بسیار پیشرفته تر . امکان کنترل دمای اتاق ، امکان قرائت دمای محیط بیرون ، قابلیت برنامه ریزی روزانه دمایی و کارکرد توسط مصرف کننده بدون نیاز به کسب تخصص ، کارکرد کاملا هوشمند و تامین آب گرم بهداشتی آنی و همزمان با درخواست مصرف کننده از جمله حداقل قابلیتهای یک پکیج است . علاوه بر آن پکیج حداقل دارای هشت سیستم ایمنی خودکار شامل ایمنی کنترل خروج صحیح دود ، ایمنی شناخت کمترین نشتی در مدار هیدرولیک، ایمنی حفاظت مدار الکترونیکی ، ایمنی کنترل کارکرد صحیح فن ،ایمنی ایجاد جرقه ، ایمنی تشکیل شعله ، کنترل دقیق دمای رفت و برگشت مدار گرمایشی ، کنترل ایمن در برابر افزایش ناگهانی و کاهش ناگهانی دما و... می باشد که بدون نیاز به افزودن هر گونه قطعه ایمن جانبی، در داخل پکیج و ازقبل توسط کارخانه سازنده تعبیه شده است .
از نقطه نظر بهداشت ساختمان نیز به نظر نمیرسد بتوان موتورخانه مرکزی را در این بحث جا داد . چرا که الزامات زیست محیطی در فضای موتورخانه به ندرت رعایت میشود که از ان جمله مشاهده نشت گازوییل یا گاز و آب را می توان پس مدتی در اکثر موتورخانه ها ذکر کرد . با اشاره به توضیحات مختصر فنی فوق لازم است ضمن دوری جستن از مقاومت در برابر تکنولوژی های جدید که به آسایش و رفاه واقعی مصرف کننده می اندیشند تلاش کنیم تا با به روزرسانی دانش فنی و نیز مقررات ملی راه بهره گیری از تکنولوژی را برای رفاه ، آسایش و بهداشت هموار کنیم .
پاسخ : اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
خب دستشون درد نکنه به نفع مهندس جماعت یه قدم مثبت برداشتن!
فروشنده و نصاب پکیج و اسپلیتر برای خودشون یه پا مهندس طراح و مشاور شدن.
پاسخ : بحث کارشناسی: اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
بر فرض كه موضوع دود كش با دودكش دو جداره حل شد راندمان بالاي مشعل نسبت به راندمان پكيج را چه بكنيم؟
پاسخ : بحث کارشناسی: اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
من که استفاده از موتورخانه به جاي پکيج را ترجيح داده و هر که نداند دوستان همکار و همه ما که در اينجا عضو هستيم مزايا و معايب هر دوي آنها را ميدانيم براي روشن شدن موضوع به برخي از انها در ذيل اشاره شده است:
موتورخانه:
مزايا:طول عمر بيشتر، هزينه تعمير و نگهداري کمتر، از نظر مصرف انرژي (براي 3 واحد و بيشتر) به صرفه*تر، از نظر هزينه اوليه (براي 3 واحد و بيشتر) به صرفه*تر، ايمن*تر(به دليل جدا بودن آن از فضاي سکونت) و ....
معايب: نياز به فضاي بيشتر و ....
پکيج:
مزايا: گرفتن فضا به اندازه يک کابينت در آشپزخانه، از نظر مصرف انرژي (تا 3 واحد) به صرفه*تر،از نظر هزينه اوليه (تا 3 واحد) به صرفه*تر و ....
معايب:طول عمر کمتر، هزينه تعمير ونگهداري بيشتر،با وجود تمام کنترلرهاي ايمني(به دليل نزديک بودن آن به محل سکونت) از ايمني کمتري نسبت به موتورخانه برخوردار است و ....
حالا فکر مي*کنم که راحت*تر مي*توانيم براي اين موضوع تصميم بگيريم. با تشکر
پاسخ : بحث کارشناسی: اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
كنترل هوشمند
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
بر فرض كه موضوع دود كش با دودكش دو جداره حل شد راندمان بالاي مشعل نسبت به راندمان پكيج را چه بكنيم؟
راندمان مشعلهایی که در ایران ساخته می شوند و در اکثر ساختمانهای موتورخانه دار در حال کار هستند آنچنان که عنوان می شود بالا نیست و اگر تنظیم هم نباشند (که اکثراً نیستند) راندمان افت مضاعف دارد.
مشکل ما استفاده از موتورخانه یا پکیج نیست به نظر من مشکل اصلی محاسبه صحیح، انتخاب صحیح، نصب صحیح، تنظیم صحیح و مهمتر از همه تعمیر و نگهداری صحیح است.
من به شخصه سرویس کار مشعلی را ندیده ام که هنگام تنظیم مشعل از دماسنج ، دماسنج دود، گاز آنالایزر و .... وسایل اندازه گیری استفاده کند، حتی اگر این سرویسکار از طرف خدمات پس از فروش شرکت تولید کننده مشعل آمده باشد.
ولی در ارتباط با پکیج (مخصوصاً پکیجهایی که دارای تکنولوژی جدید و پیشرفته می باشند) از آنجاییکه اکثر سیستمهای اندازه گیری و کنترلی توسط تولید کننده بر روی آن قرار داده شده است لذا می توان گفت که دارای راندمان خوبی هستند.
البته این را نیز بگویم که در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برندهایی از پکیج هامشاهده شده که علیرغم ادعای تولید کننده مبنی بر راندمان بالای 80% دارای راندمان زیر 50% بوده اند.
پاسخ : بحث کارشناسی: اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Martin
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
راندمان مشعلهایی که در ایران ساخته می شوند و در اکثر ساختمانهای موتورخانه دار در حال کار هستند آنچنان که عنوان می شود بالا نیست و اگر تنظیم هم نباشند (که اکثراً نیستند) راندمان افت مضاعف دارد.
مشکل ما استفاده از موتورخانه یا پکیج نیست به نظر من مشکل اصلی محاسبه صحیح، انتخاب صحیح، نصب صحیح، تنظیم صحیح و مهمتر از همه تعمیر و نگهداری صحیح است.
من به شخصه سرویس کار مشعلی را ندیده ام که هنگام تنظیم مشعل از دماسنج ، دماسنج دود، گاز آنالایزر و .... وسایل اندازه گیری استفاده کند، حتی اگر این سرویسکار از طرف خدمات پس از فروش شرکت تولید کننده مشعل آمده باشد.
ولی در ارتباط با پکیج (مخصوصاً پکیجهایی که دارای تکنولوژی جدید و پیشرفته می باشند) از آنجاییکه اکثر سیستمهای اندازه گیری و کنترلی توسط تولید کننده بر روی آن قرار داده شده است لذا می توان گفت که دارای راندمان خوبی هستند.
البته این را نیز بگویم که در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برندهایی از پکیج هامشاهده شده که علیرغم ادعای تولید کننده مبنی بر راندمان بالای 80% دارای راندمان زیر 50% بوده اند.
اطلاعاتی راجع به اسم این برندها داری مارتین جان؟ چه برندهایی هستن؟
پاسخ : اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
میبایست بجای مقابله با تکنولوژِی ها نو بفکر بومی کردن آنها باشیم چون در نهایت ناچار به پذیرش ان میشویم
پاسخ : اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Mirzaei
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
میبایست بجای مقابله با تکنولوژِی ها نو بفکر بومی کردن آنها باشیم چون در نهایت ناچار به پذیرش ان میشویم
میرزایی جان مشکل تقابل با تکنولوژی نو نیست، مشکل اینه که درست وارد بشه و جایی استفاده بشه که کاربردش اونجاست
پاسخ : اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها
البته در این رابطه به پست های زیر هم توجه کنید:
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت