پاسخ : نحوه انتخاب فد مکنده
سلام دوست عزیز
یه فرمول داره n.v= Q
n تعداد دفعات تعویض هوا در یک ساعت هست که از روی حدول باید نگاه کنی ،حضور ذهن ندارم فکر کنم 6 بار باشه
V هم حجم اتاقه ،طول ،عرض و ارتفاع یه متر مکعب یا فوت مکعب
جواب بدست میاد منتها باید آخرش به cfm تبدیل کنی
یه راه دیگه هم داره که به ازای هر فوت مربع یه عددی مثلا 1 cfm در نظر یگیری که اونم باید از جدول نگله کنی
بعد باید افت فشار استاتیک فن هم با توجه به ارتفاع و زانویی ها حساب کنی و از روی کاتالوگ با داشتن این دو انتخاب کنی
پاسخ : نحوه انتخاب فد مکنده
سلام دوباره و ممنون از پاسختون . اگر راه حل اول رو به کار ببریم آیا نیازه که دوباره افت فشارها و.... هم محاسبه بشه؟ (فکر کنم اجتناب ناپذیر باشه) q که بدست میاد دبی هست؟ و دبی مربوط به قست مکش فن میشه یا دهش فن؟ ودر پایان اگر کاتالوگ ویا منبعی دقیق در این رابطه سراغ دارید لطف کنید و معرفی کنید و یا روی سایتتون قرار بدید. اون کاتالوگ ها که اونجا به ما دادن اصلا علاءم و مشخصاتی نداشت و مشخص نبود مربوط به چه محصولی هست. اگر مثال حل شده ای و یا منبع مناسبی معرفی کنید ممنون میشم.