مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
با سلام
یک سوال داشتم
یک مشکلی که در سیستم موتورخانه اپارتمان ما وجود دارد و متاسفانه چندین سال است حل نشده است
بعضی مواقع (نه همیشه) آب در دیگ آنقدر گرم می شود که به مرز جوش می رسد و در این موقع آب از منبع انبساط نیز سرریز می کند و لوله ها شروع به لرزش در ساختمان می نمایند. در این حالت ترموستات که مثلا روی 60 درجه است، نیز عمل نکرده و مشعل همچنان شروع به گرم کردن دیگ می نماید و در این حالت بایستی به صورت دستی مشعل را خاموش کرده و درجه را روی 0 قرار دهیم تا آب شروع به سرد شدن نماید. ترموستات و رله مشعل نیز به تازگی تعویض شده اند
به نظر دوستان مشکل از کجا می تواند باشد؟
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
سلام دوست عزیز
ایراد از مدار و عملکرد ترموستات است. هیچ ددلیل دیگری هم ندارد. بهتر است ترموستات را عوض کنید و یک ترموستات حد اضافه هم برای دیگ حتما در نظر بگیرید تا دیگر به این وضع اسف بار دچار نشود.
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
SAMI
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
سلام دوست عزیز
ایراد از مدار و عملکرد ترموستات است. هیچ ددلیل دیگری هم ندارد. بهتر است ترموستات را عوض کنید و یک ترموستات حد اضافه هم برای دیگ حتما در نظر بگیرید تا دیگر به این وضع اسف بار دچار نشود.
سلام ممنون از پاسختون
ولی ترموستات به تازگی عوض شده است و متاسفانه 2 هفته پس از تعویض ترموستات قدیمی به همان وضع دچار شد و در برخی مواقع عمل نکرد
این ترموستات حد اضافه چیست؟ و به کجا بایستی متصل شود
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ali.1361
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
با سلام یک سوال داشتم یک مشکلی که در سیستم موتورخانه اپارتمان ما وجود دارد و متاسفانه چندین سال است حل نشده است بعضی مواقع (نه همیشه) آب در دیگ آنقدر گرم می شود که به مرز جوش می رسد و در این موقع آب از منبع انبساط نیز سرریز می کند و لوله ها شروع به لرزش در ساختمان می نمایند. در این حالت ترموستات که مثلا روی 60 درجه است، نیز عمل نکرده و مشعل همچنان شروع به گرم کردن دیگ می نماید و در این حالت بایستی به صورت دستی مشعل را خاموش کرده و درجه را روی 0 قرار دهیم تا آب شروع به سرد شدن نماید. ترموستات و رله مشعل نیز به تازگی تعویض شده اند به نظر دوستان مشکل از کجا می تواند باشد؟
سلام. 1. در این خصوص که آب به مرز جوش می رسد ، باید درنظر داشت که فشار در سیستم باید به میزانی باشد که از جوش آمدن آب جلوگیری کند ( هرچه فشار بیشتر آب در دمای بالاتری به جوش می آید) و این فشار را منبع انبساط نگه می دارد ، و باید منبع انبساط خود را از نظر ارتفاع و میزان فشار روی سیستم چک کنید که یک عامل آن وجود فشار کمتر از میزان استاندارد در سیستم باشد ، که ارتفاع منبع انبساط (باز) درست نیست ، و اگر منبع انبساط بسته باشد ، فشار باد منبع انبساط کمتر از حد استاندارد می باشد. 2. در خصوص ترموستات ، به قول دوست عزیز خرابی این شیر که در دمای مشخص قطع نمی کند ، نیز احتمال ان را خیلی بالا می برد که خراب باشد...و باید تعویض گردد. 3. این موضوع را باید نیز در نظر بگیرید ، دمای سیستم وقتی به میزانی بیشتر از اندازه برسد ، سوئیچی وجود دارد به نام کلید حرارتی یا سوئیچ حرارتی ، که دمای سیستم تا حدی که بالا رفت و ترموستات عمل نکرد ، این کلید عمل کرده و به طور کلی مسیر گاز را قطع می کند ، به احتمال زیاد این کلید نیز خراب شده و باید تعویض گردد و این کار را باید در اسرع وقت انجام دهید... این کلید روی دیگ یا در مسیر رفت آب گرم سیستم و یا در مبدل قرار می گیرد. این دلایلی که ذکر شد، مهم می باشند و باید همه را چک کنید.ان شالله برطرف می شود و اگر برطرف نشد نتایج اعمال بالا را اعلام کنید.تشکر
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
reza_esi13
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
سلام. 1. در این خصوص که آب به مرز جوش می رسد ، باید درنظر داشت که فشار در سیستم باید به میزانی باشد که از جوش آمدن آب جلوگیری کند ( هرچه فشار بیشتر آب در دمای بالاتری به جوش می آید) و این فشار را منبع انبساط نگه می دارد ، و باید منبع انبساط خود را از نظر ارتفاع و میزان فشار روی سیستم چک کنید که یک عامل آن وجود فشار کمتر از میزان استاندارد در سیستم باشد ، که ارتفاع منبع انبساط (باز) درست نیست ، و اگر منبع انبساط بسته باشد ، فشار باد منبع انبساط کمتر از حد استاندارد می باشد. 2. در خصوص ترموستات ، به قول دوست عزیز خرابی این شیر که در دمای مشخص قطع نمی کند ، نیز احتمال ان را خیلی بالا می برد که خراب باشد...و باید تعویض گردد. 3. این موضوع را باید نیز در نظر بگیرید ، دمای سیستم وقتی به میزانی بیشتر از اندازه برسد ، سوئیچی وجود دارد به نام کلید حرارتی یا سوئیچ حرارتی ، که دمای سیستم تا حدی که بالا رفت و ترموستات عمل نکرد ، این کلید عمل کرده و به طور کلی مسیر گاز را قطع می کند ، به احتمال زیاد این کلید نیز خراب شده و باید تعویض گردد و این کار را باید در اسرع وقت انجام دهید... این کلید روی دیگ یا در مسیر رفت آب گرم سیستم و یا در مبدل قرار می گیرد. این دلایلی که ذکر شد، مهم می باشند و باید همه را چک کنید.ان شالله برطرف می شود و اگر برطرف نشد نتایج اعمال بالا را اعلام کنید.تشکر
سلام ممنون از پاسختون
منبع انبساط بصورت باز و روی پشت بام قرار دارد ارتفاع ساختمان هم زیاد نیست، 3 طبقه می باشد. حال ابه نظر شما از عملکرد صحیح منبع انبساط چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟
در خصوص آن کلید حرارتی، روی دیگ و مسیر رفت آب گرم من چیزی ندیدم این مبدل دقیقا کجا واقع شده است؟
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
مداربرق مشعل را چک کنید احتمال داره ترموستات یکسره شده باشه.برای این کار ازمدل نقشه مارک مشعل استفاده کنید.خروجی ترموستات را به یک لامپ وصل کنید بعد ازکارکردن مشعل باید خاموش بشودواگرنشد ست پینت ترموستات یا مدار ترموستات میتواند مشکل داشته باشد
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
سلام
حتما ترموستات رو چک کن و مطمئن شو کاملا زیر بار سالمه. به احتمال خیلی زیاد بعضی وقتا یکسره میشه و قطع نمیکنه
پاسخ : مشکل جوش آوردن آب در دیگ موتورخانه
ترموستات جدید را چک کن ببین بازش کن بین ایا سالم هست جاییش سیاه نشده جاییش دفرمه نشده
فکر نمیکنم ایرادی از منبع انبساط باشه ولی لطف کن ببین سطح آب تو منبع کجاست دقیقا بین لوله ی رفت و سر ریز باشه بهترین هست
ترموستات را دوباره عوض کن حتما و چک کن سیم کشی مشعلت سالمه و همچنین پایه رله