هواگیری شده ولی رادیاتور گرم نیست
سلام.4تا رادیاتور داریم.نزدیکترین رادیاتور به پکیج داغه داغه ولی بقیه یا کاملا سرد و یا ولرم هستن.چندین بار هواگیری کردم.روی پکیج نوشته فشار روی 1.5 باشه.گذاشتم رو 1.5.خونه 100متره.شیر رادیاتور نزدیک رو نیم دورکردم.یکی از اتاقها رو از دور خارج کردم باز تاثیر نکرد.هواگیری چندین مرتبه انجام شده.لطفا کمک کنید.
پاسخ : هواگیری شده ولی رادیاتور گرم نیست
سلام
احتمالا ایراد از نوع لوله کشی باشد، و خط لوله برگشت به درستی اجرا نشده است.
پاسخ : هواگیری شده ولی رادیاتور گرم نیست
سلام دورترین رادیاتور نباید از هفده متر بیشترز باشه
پاسخ : هواگیری شده ولی رادیاتور گرم نیست
ابتدا دستگاه را خاموش نموده (پمپ و مشعل خاموش باشد) درجه آب را تنظیم می کنیم حداقل 1/5 سر پیچ قسمت انتهایی بالای رادیاتور را توسط آچار مخصوص کمی شل نموده و اجازه می دهیم هوا خارج شده تا آب جایگزین شود( در طول هواگیری فشار آب دستگاه نباید از 2 کمتر شود، اگر نیاز شد فشار را تنظیم نموده و سپس رادیاتور بعدی را هواگیری می نماییم.پس از اتمام هواگیری مجددا فشار را چک نموده و دستگاه را به برق زده و آماده بکار می نماییم.