مشکل با آب سرد پکیج بوتان
سلام خدمت دوستان عزیز
چند روزی است که پکیج ما درست کار نمی کند.
هنگامیکه آب سرد را باز می کنیم آب گرم می آید و برای درست شدنش باید شیر را ببندیم سپس آب داغ را باز کنیم و دوباره شیر را ببندیم و آب سر را باز کنیم!
ممنون می شم راهنمایی بفرمائید که چطوری این مشکل را برطرف کنیم.
پاسخ : مشکل با آب سرد پکیج بوتان
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
fika
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
سلام خدمت دوستان عزیز
چند روزی است که پکیج ما درست کار نمی کند.
هنگامیکه آب سرد را باز می کنیم آب گرم می آید و برای درست شدنش باید شیر را ببندیم سپس آب داغ را باز کنیم و دوباره شیر را ببندیم و آب سر را باز کنیم!
ممنون می شم راهنمایی بفرمائید که چطوری این مشکل را برطرف کنیم.
سلام.
هیچ ارتباطی بین آب سرد و گرم ساختمان نمی باشد و تنها این است که آب سرد وارد پکیج شده و با عبور از مبدل و گرم شدن، وارد شبکه آب گرم می شود و استفاده می کنید.
آب سرد هم قبل ورود به پکیج انشعابات خود را می گیرد و ارتباطی ندارد.
تنها ارتباط در خود شیر مخروط میشود و از نوع کشویی که اشکال از مغزی باشد.
البته یک مورد دیگر هم امکان دارد و آن چسبیده بودن لوله های آب سرد و گرم در کف ساختمان به یکدیگر، که باعث می شود در ابتدا آب سرد را که باز کنید، آب گرم باشد و کم کم دمای آب برگردد.
اما در خود پکیج این امکان وجود ندارد.
پاسخ : مشکل با آب سرد پکیج بوتان
از پاسخ شما ممنونم
احتمال اینکه شیرها خراب باشند ضعیف است چون امکان ندارد که همه شیرهای ساختمان با هم خراب شده باشند، درضمن با گذشت زمان آب خنک نمیشود و از همان ابتدا گرم است تا آخر
جای تعجب دارد که وقتی آب سرد را باز می کنیم از همان ابتدا آب داغ است گویی آب داغ از قبل در لوله وجود دارد ولی قبلا که این مشکل را نداشتیم برای استفاده از آب گرم کمی طول می کشید تا آب داغ شود
نمی دانم مشکل از کجاست
پاسخ : مشکل با آب سرد پکیج بوتان
نقل قول:
سلام خدمت دوستان عزیز
چند روزی است که پکیج ما درست کار نمی کند.
هنگامیکه آب سرد را باز می کنیم آب گرم می آید و برای درست شدنش باید شیر را ببندیم سپس آب داغ را باز کنیم و دوباره شیر را ببندیم و آب سر را باز کنیم!
ممنون می شم راهنمایی بفرمائید که چطوری این مشکل را برطرف کنیم.
دوست عزیز:
اینکه میفرمایید باید یک بار شیر آب گرم را باز کنیم و ببندیم تا آب سرد سرد باشد به این معنی است که آب گرم شما به لوله آب سرد به طور مدام راه یافته است.
این اشکال ممکن است در شیرهای چند راهه یا شیر مخلوط هایی که هم آب سرد و هم آب گرم وارد آنها می شود گاهی رخ دهد و به دلیل فرسودگی نتواند خوب بین این دو را آب بندی کند. این شیر ها را بررسی کنید.
فراموش نکنید که استفاده از یک لوله کش متخصص می تواند به شما کمک کند.
پاسخ : مشکل با آب سرد پکیج بوتان
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
fika
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
از پاسخ شما ممنونم
احتمال اینکه شیرها خراب باشند ضعیف است چون امکان ندارد که همه شیرهای ساختمان با هم خراب شده باشند، درضمن با گذشت زمان آب خنک نمیشود و از همان ابتدا گرم است تا آخر
جای تعجب دارد که وقتی آب سرد را باز می کنیم از همان ابتدا آب داغ است گویی آب داغ از قبل در لوله وجود دارد ولی قبلا که این مشکل را نداشتیم برای استفاده از آب گرم کمی طول می کشید تا آب داغ شود
نمی دانم مشکل از کجاست
یک سوال... پس اگر آب از همان ابتدا که باز می شود گرم باشد، پکیج باید همیشه روشن باشد...؟
آیا این مشکل را در زمستان داشتید؟ یا در تابستان نیز همین مشکل را دارید؟
آب گرم تا زمانی که خروجی نداشته باشد و فلومتر کار نکند، فرمان روشن شدن مشعل به پکیج داده نمی شود، که آب را گرم کند. لذا شما با مشخص شدن روشن یا خاموش بودن پکیج این مشکل مشخص می شود.
و اصولا همیشه گرم بودن آب سرد غیر ممکن می باشد در زمانی که پکیج خاموش است... فقط در یک حالت و آن هم اینکه لوله آب سرد شما در کنار لوله های رفت و برگشت رادیاتور کار شده باشند و رادیاتور های شما نیز روشن باشند که در این صورت آب سرد در نتیجه انتقال حرارت گرم می شود...
نهایتا در صورتی که در شهر اصفهان باشید، می توانم بازدیدی از ساختمان شما داشته باشم که دقیقا راهنمایی تان کنم.
باتشکر