پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
سلام
البته این سوال قدری کلی هست برای اینکه همانطور که می دونید اکثر روابط موجود در این زمینه تجربی هستند. بنابر این به این بستگی داره که اواپراتور از نوعی که هوا رو خنک می کنه باشه یا خنک کننده مایع. اگر فرض کنیم خنک کننده مایع باشه خودش انواع مختلفی داره مثل پوسته و لوله، پوسته و کویل و صفحه ای و ... به همین ترتیب تقسیم بندی های مختلف دیگر و حتی نوع مبرد می تونه روابط متفاوتی رو داشته باشه. به هر حال من توصیه می کنم به کتاب های زیر مراجعه کنید:
1- هندبوک های اشری که آخرین نسخه های آن عبارتند از:
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
به نظر من این منابع بهترین و مناسب ترین برای شروع هر کاری در زمینه تبرید هستند. اگر نتوانستید جواب را در این ها پیدا کنید که البته بعید است می توانید به سراغ موارد دیگر بروید.
2- کتاب heat exchanger design handbook که در زمینه طراحی مبدل بسیار مناسب است. از لینک زیر می توانید در این خصوص اطلاعات بیشتری به دست بیاورید:
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
3- می توانید بخش 22 و 23 کتاب زیر را از اینترنت دانلود کنید. در این دو بخش در خصوص مطلب مورد نظر شما مواردی ذکر شده است:
Refrigeration and Air Conditioning
Prof. M. Ramgopal
4- در انتها مجددا یادآوری می کنم که روابط تجربی تنها در موردی که قبلا تست شده اند باید به کار روند. در برخی موارد مثل مبردهای سری 4 هم اطلاعات خیلی کم است. همانطور که می دانید در این مبردها در حین تبخیر و تقطیر دما تغییر می کند که به آن گلاید می گویند.
پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
درود.
جناب آقای دکتر جعفر کاظمی عزیز، از پاسخ کاملتون و همکاری صمیمانه تون متشکرم.
سپاس.
پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
بابت جوب آقای کاظمی و وقتی که گذاشتن بسیار ممنونم
و بله درست می فرمایید من شاید با توجه به ذهنیتی که نسبت به سوالم داشتم ،سوالم را کلی پرسیدم
من شکل اون اواپراتور و رفرنسی که برای محاسبه انتقال حرارت ارجاع داده رو میفرستم بینید شما چیزی ازش متوجه می شوید
بسیار ممنونم
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
اواپراتوری که در مقاله آمده است از نوع dx برای خنک کردن هوا است. روابط ساده همانطور که در مقاله آمده است در کتاب های انتقال حرارت مانند اینکورپرا وجود دارند. برای روابط کامل تر هم می توانید به مراجعی که قبلا معرفی کردم مراجعه فرمایید.
پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
jafarkazemi
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
اواپراتوری که در مقاله آمده است از نوع dx برای خنک کردن هوا است. روابط ساده همانطور که در مقاله آمده است در کتاب های انتقال حرارت مانند اینکورپرا وجود دارند. برای روابط کامل تر هم می توانید به مراجعی که قبلا معرفی کردم مراجعه فرمایید.
شرمنده میتونم بپرسم کجای اینکروپرا؟
کدوم صفحه؟
پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
در مقاله ای که فرستاده بودید نوشته بود که از کتاب مزبور استفاده کرده است. صفحه اش را نگفته بود. من هم متاسفانه دسترسی به کتاب مزبور ندارم.
پاسخ : عدد نوسلت اواپراتور
درست می فرمایید
از یه کتاب ایتالیایی مثل این که استفاده کرده بود
متاسفانه به ایمیل هم جواب نمی دهد
در هر صورت از این که وقت گذاشتین برای من بسیار ممنونم
تشکر فراوان