انتخاب چيلر از روي کاتالوگ
براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ، لازم است پارامترهاي زير را در دست داشته باشيم:
1-ظرفيت سرمايي چيلر بر حسب تن تبريد(RT)
ظرفيت سرمايي چيلر با احتساب 10% ضريب اطمينان بابت افت قدرت و شرفيت سرمايي چيلر ناشي از فرسودگي دستگاه در آينده، از فرمول زير محاسبه مي شود:
Qt * 1.1/12000= ظرفيت سرمايي چيلر(USRT)
که در آن : بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr)
(But/hr) 12000 = (USRT) يک تن تبريد آمريکايي
2-دماي آب سرد خروجي از چيلر:
اين همان آب سردي است که به کويل هواساز يا فن کويل و غيره ارسال مي گردد.
دماي آب سرد خروجي از چيلر معمولاً بين 40F تا 50F مي باشد.
3-دبي آب سرد خروجي از چيلر:
که عبارتست از مقدار آب سردي که در کل سيستم جريان مي يابد و از فرمول زير محاسبه مي شود:
UEGPM=Qt/5000
که در آن:
دبي آب سرد جرياني بر حسب گالن آمريکايي بر دقيقه :USGPM
Qt: بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr)
4-اختلاف دماي آب سرد ورودي و خروجي چيلر :
که همان اختلاف دماي آب سرد رفت و برگشت سيستم است و معمولاً برابر 10F در نظر گرفته ميشود.
5-دماي آب خروجي از کنداسور :
منظور دماي خروجي آب خنک کننده ي کندانسور که معمولاً بين 85F تا 105F در نظر گرفته مي شود. اختلاف دماي آب ورودي و خروجي کندانسور معمولاً 10F مي باشد.
6-دماي تقطير:
که منظور دماي تقطير بخار مبرد در کندانسور است و معمولاً آن بين 100Fتا 125F در نظر گرفته مي شود.
مهم: معمولاً اطلاعات فوق براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ کافي است. ساير مشخصات از قبيل ضريب رسوب، افت فشار در قسمت هاي مختلف چيلر، مشخصات الکتريکي و بعاد دستگاه در کاتالوگ ارائه مي شوند.
7-دبي آب خنک کننده ي کندانسور:
معمولاً بازاء هر تن تبريد ظرفيت سرمايي چيلر، حدود 3GPM آب جهت خنک کردن کندانسور منظور مي گردد:
(Ton) ظرفيت سرمايي چيلر * (GPM/Ton) 3 = (GPM) دبي آب خنک کننده کندانسور
برگرفته شده: از کتاب تاسیسات مکانیکی مهندس طباطبایی
پاسخ : انتخاب چيلر از روي کاتالوگ
ممنون بابت پست مفیدی که زدید.
پاسخ : انتخاب چيلر از روي کاتالوگ
1- برای انتخاب دمای آب خروجی از کندانسور بهتر است که دمای آنرا طوری در نظر بگیریم که بزرگتر از (حداکثر دمای مرطوب هوای خارج +15F) باشد. توجه کنید دمای حداکثر مرطوب (max wet-bulb temp) دمای مرطوب طراحی نیست و معمولا 3F الی 5F بیشتر از آن است. بعلت آنکه در چند ساعت گرم سال چیلر تراکمی high pressure نشود.
2- دبی آب کندانسور را بهتر است از کاتالوگ بخوانیم تا به ازای هر تن 3 گالن در دقیقه فرض کنیم. البته این فرض برای برآوردهای اولیه خوب است ولی در نطر داشته باشید که فقط برای چیلرهای تراکمی صادق است و برای چیلرهای جذبی بیشتر است.
3- دمای تقطیر را اگر کندانسور هوا خنک است بهتر است حداقل 25F بیشتر از حداکثر دمای خشک خارج بگیریم در اینچا هم توجه کنید که حداکثر دمای خشک خارج دمای طرح خارج نیست و معمولاً 5F الی 8F بیشتر از دمای طرح خارج است.
پاسخ : انتخاب چيلر از روي کاتالوگ
با سلام
فکر کنم یک تضیح لازم باشه :
معادلات برج خنک کننده تنها در چیلرهای تراکمی برقی درسته ودر چیلرهای گازسوز کمپرسوری(که البته بسیار کم هستند) و چیلرهای جذبی این معادله بر قرار نیست
اختلاف دمای استاندارد کندانسور هوائی هم 20 درجه فارنهایت هست و ظرفیت کندانسور در کاتالوگ ها براین اساس تنظیم شده
پاسخ : انتخاب چيلر از روي کاتالوگ
ضریب هم زمانی را لحاظ نکردید؟