سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب
سلام
من یه پکیج بوتان اپتیما دو مبدله دارم
مشکل اینجاست که وقتی آب گرم رو باز میکنی بعد از اینکه آب داغ میشه یکدفعه خاموش میکنه آب سرد سرد میشه! دوباره روشن میشه تا آب داغ شه بعد باز خاموش میکنه!!!
درواقع همون قدر که آب داغ میده، آب سرد هدر میره تا آب دوباره گرم بشه!
چراغش عادی سبزه روشن خاموش میشه انگار نه انگار!!
سرویس کار اومده میگه همه پکیج ها همین طوری هستند کاریش نمیشه کرد! واقعا پکیج شما هم اینجوریه؟!!!!!!!
لطفا کمک کنید چه کنم؟
پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب
درود.
عنوان موضوع اصلاح شد. لطفا موضوعات را به گونه ای عنوان دهی کنید که خواننده در یک نگاه مشکل شما را تشخیص بدهد.
و اما درباره موضوعی که شما مرقوم فرمودید به نظر میرسه که مشکل از کات اوت ترموستات مربوطه باشه... دقت کنید که هر ترموستات (به جز ترموستات ها و کنترلر های حد) دو نقطه مشخص دارند که جریان رو در یکی از اون نقاط قطع و در دیگری وصل می کنند. اما شما فقط یک ست پوینت روی ترموستات دارید و اون هم یکی از این نقاط هست (بسته به تابستانی یا زمستانی بودن نوع ترموستات) و نقطه دیگه معمولا در کارخانه تنظیم شده و نرمش روی 2 درجه سانتی گراد هست..
در واقع یعنی اینکه وقتی پکیج شما روشن میشه و به دمای ست پوینت خودش میرسه فرمان قطع صادر میشه، اما با افت درجه حرارت آب مجددا فرمان وصل صادر نمیشه که این مشکل باعث پایین تر و پایین تر آمدن درجه حرارت آب پکیج شما میشه تا جایی که کاملا سرد میشه...
به نظرم به جای سرویسکار به یک متخصص خبره مراجعه کنید بهتر هست.
سپاس.
پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب
ممنون از راهنمایی تون.
تو اینترنت دنبال cut out گشتم درجه های مختلفی داره
نمیشه خودم یکیشونو بخرم وصل کنم؟
پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب
درود.
فکر کنم اشتباهی پیش اومده: کات اوت قطعه نیست. بلکه بخشی از عملکرد یک ترموستات است.
کات این به معنی "قطع در" درجه حرارت تنظیم شده بر روی ست پوینت و کات اوت به معنی "وصل در" درجه حرارت تنظیم شده از سوی کارخانه (معمولا 2 درجه) می باشد. اگر کات اوت اشکال دارد بهتر است از ترموستات دیگری استفاده کنید. البته ترموستات پکیج ها در اصطلاح تعمیر کاری "پروپ" گفته می شود و مکانیزم مشابهی دارد. بررسی کنید اگر مشکل از این مورد است با تعویض پروپ احتمال دارد بر طرف گردد و اگر نشد ممکن است حتی بورد پکیج شما نیاز به بررسی تخصصی یا تعویض داشته باشد! (زیرا ممکن است کات اوت توسط بورد کنترل شده باشد) در عین حال اگر دانش و تخصص کافی در این زمینه ندارید حتما از یک متخصص بهره بگیرید.
سپاس.
پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب
ممنون از راهنمایی های شما.
پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب
متشکرم جناب هرو.. سوالات شما به منم کمک کرد.