تخمین بار گرمایی ساختمان (قسمت دوم)
تخمین بار گرمایی ناشی از تولید آبگرم :بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی بر اساس لوازم بهداشتی و نوع ساختمان(btu/hr )
لوازم بهداشتی |
خانه ویلایی |
آپارتمان |
هتل |
سالن ورزش |
ساختمان اداری |
كارخانه |
بیمارستان |
مدارس |
خوابگاه |
دستشویی و توالت خصوصی |
700 |
700 |
700 |
800 |
600 |
1200 |
1000 |
1200 |
800 |
دستشویی و توالت عمومی |
- |
1100 |
2300 |
2700 |
1600 |
6000 |
2700 |
6000 |
2700 |
وان |
4500 |
4500 |
4500 |
8000 |
- |
- |
6700 |
- |
- |
دوش |
23000 |
23000 |
23000 |
80000 |
- |
120000 |
33000 |
- |
53000 |
سینك آبدارخانه |
- |
- |
4500 |
- |
4000 |
8000 |
6700 |
6700 |
5400 |
سینك ظرفشویی |
4500 |
4500 |
7000 |
- |
4000 |
8000 |
6700 |
- |
5400 |
تخمین بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی به ازای هر نفر
نوع ساختمان |
بارحرارتی به ازای هر نفر (btu / hr ) |
خانه ویلایی |
4000 |
آپارتمان با منبع آبگرم اختصاصی |
4000 |
آپارتمان با منبع آبگرم مشترك |
2800 |
هتل |
3300 |
ساختمان اداری |
600 |
كارگاه و كارخانه |
1400 |
خوابگاه |
4000 |
مدارس |
1000 |
بیمارستان |
5000 |