محاسبه سریع بار سرمایی بر اساس نوع کاربری و مساحت فضا
برای محاسبه بار سرمایی فضا بر اساس نوع کاربری، مساحت و درجه حرارت های طرح داخل و خارج، می توان از ترتیب زیر استفاده کرد:
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت الف) ابتدا ارتفاع از سطح دریا را برای شهر مورد نظر بر حسب فوت مشخص کرده و سپس با توجه به عدد ارتفاع، از جدول زیر مقدار ضریب هوا (AF) را بدست آورید: 10000 |
9000 |
8000 |
7000 |
6000 |
5000 |
4000 |
3000 |
2000 |
1000 |
0 |
ارتفاع از سطح دریا (FT) |
0.74 |
0.77 |
0,80 |
0.83 |
0.83 |
0.87 |
0.93 |
0.97 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
AF |
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت ب) ضریب بار برودتی (CLF) را از جدول زیر بدست آورید: CLF (CFM/Ft2) |
نوع کاربری |
1 |
ساختمان مسکونی - آپارتمان |
1.2 |
ساختمان اداری - ساختمان تجاری |
1.5 |
محیط های آموزشی -مدارس |
2 |
محیط های درمانی - بیمارستان (اتاق بیماران) |
2.5 |
ساختمان های چندمنظوره - مجتمع ها - فروشگاه های بزرگ |
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت پ)مقدارباربرودتی راازابطه زیر محاسبه کنید:
Q=11x(AF)x(CLF)x(Area)x(XTo+YTi-55)
- Area مساحت فضا به مترمربع
- X درصد هوای تازه بیرون
- Y درصد هوای بازگشتی به دستگاه
- To درجه حرارت خشک طرح خارج بر حسب درجه فارنهایت
- Ti درجه حرارت خشک طرح داخل بر حسب درجه فارنهایت