1 فایل پیوست
دانلود رایگان مقاله در رابطه با مقایسه پکیج و موتورخانه
با توجه به طرح موضوعاتي يكسويه در برخي از رسانه ها عليه پكيج يا موتورخانه بدون رعايت اخلاق حرفه اي در اطلاع رساني به مخاطبين، در اين گفتار سعي شده است دو سيستم مورد نظر از منظر " مصرف گاز و ايمني ساكنين ساختمان ها در برابر حوادث گاز گرفتگي"، بصورت كاربردي و تجربي مقايسه شوند.در ابتدا تاكيد مي شود كه اصولا" هر محصول يا سيستمي مزايا و نقص ها و همچنين شرايط خاص استفاده خود را دارد لذا اينكه تصور كنيم موتورخانه سرشار از نقاط ضعف و فاقد مزيت يا برعكس سرشار از نقاط مثبت است، اشتباه است. اين موضوع درباره پكيج يا هر وسيله گرمايشي و سرمايشي ديگر نيز صادق است. دراين تحليل، وضعيت موتورخانههاي سنتي موجود در كشور مورد بحث و مقايسه است، نه موتورخانه هاي مدرن با راندمان بالا.
پاسخ : دانلود رایگان مقاله در رابطه با مقایسه پکیج و موتورخانه
البته در این رابطه به پست های زیر هم توجه کنید:
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
پاسخ : دانلود رایگان مقاله در رابطه با مقایسه پکیج و موتورخانه
به نام خدا
بهترین نظری که در مورد مزیت پکیج و موتورخانه داد مقایسه مصرف موتورخانه و پکیج است
فایل ارسالی مصرف ساختمان دارای پکیج و موتورخانه را در یک محل از شمال شهر نشان میدهد
مصرف روزانه در ماه |
آذر 94
|
مصرف تقسیم بر متراژ ساختمان |
مرداد 95
|
تقسیم بر تعداد واحد |
نگین( موتورخانه )
16500 متر مربع
20 طبقه93 واحد
+استخر جکوزی
سونا خشک و بخار |
56435
|
3.42 |
چیلر جذبی
|
|
نرگس(موتورخانه )
6250 متر مربع
14 طبقه
56 واحد |
24830
|
3.97 |
4474
|
79 |
عرشیا ( موتورخانه )
9750 متر مربع
15 طبقه
56 واحد |
30432
|
3.12 |
4034
|
72 |
فراز (پکیج کنتور گاز مشترک )
100 واحد
حدود 14 طبقه
11000 متر مربع |
41759
|
3.79 |
3122
|
31 |
پاسخ : دانلود رایگان مقاله در رابطه با مقایسه پکیج و موتورخانه
نتایج :
- مقایسه مصرف زمستان برجهای دارای موتورخانه فرق چندانی با برج دارای پکیج ندارد
- موضوع مهم مصرف بسیار کم برج دارای پکیج در فصل تابستان میباشد . دلیل این موضوع ضعف تمام موتورخانه ها در سیستم آب گرم مصرفی است .
با توجه به اینکه در زمستان مصرف موتورخانه ها یا کمتر از پکیج است یا برابر اما در تابستان مصرف پکیج کمتر از نصف مصرف موتورخانه است . این موضوع ضرورت تجدید نظر در طراحی سیستم تهیه آب گرم مصرفی را میرساند
داده های اماری از عملکرد موتورخانه ها و همچنین داده های مصرف گاز این نظر را تایید میکنند .
با اطمینان میتوان گفت درصورت اصلاح سیستم آب گرم مصرفی موتورخانه ها مصرف انرژی موتورخانه ها در تابستان و زمستان کاهش چشمگیر خواهد داشت
پاسخ : دانلود رایگان مقاله در رابطه با مقایسه پکیج و موتورخانه
میتوان نتیجه گرفت یک موتورخانه بهینه شده مصرفی به مراتب کمتر از پکیج دارد