معضل شیر اطمینان در ابگرمکن
شاید این مشکل برای خیلی از دوستان اتفاق افتاده باشه که ابگرمکن مخزنی دیواری یا زمینی دارند که زود به زود شیر اطمینان نشتی میده و خراب میشه که اغلب انها به دلیل افزایش حجم اب بر اثر گرم شدن ایجاد میشه نه براثر گرمای بالای اب و اغلب شیر یکطرفه از نوع یورک میباشد برای رفع این معضل یک سوراخ کوچک روی سوپاپ شیر یکطرفه ایجاد میکنیم تا ازدیاد حجم اب رفع گردد
پاسخ : معضل شیر اطمینان در ابگرمکن
جالب بود مهندس جان. خب چرا اینو از اول انجام نمیدن؟!
پاسخ : معضل شیر اطمینان در ابگرمکن
مهندس جان شیر یورک که داریم در کجا قرار می گیره و آن حجم آب که کم می شه به کجا می ریزه ؟ آیا منظورتان این است که به داخل لوله آب سردی که مخزن را تغذیه می کنه برمی گرده؟
می تونید در این خصوص بیشتر توضیح دهید
پاسخ : معضل شیر اطمینان در ابگرمکن
اگر شیر یکطرفه ورودی آب سرد به آبگرمکن را سوراخ میکنید پس چرا شیر یکطرفه گذاشته ایم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ بهتر نیست برای این آبگرمکن منبع انبساط بسته طراحی شود؟؟؟؟؟؟
لطفا مهندسان به این موضوع مطرح شده پاسخگو باشند.
با تشکر
پاسخ : معضل شیر اطمینان در ابگرمکن
با سلام سوراخ تعبیه شده در حدود 2میلی متر که هیچ گاه موجب تخلیه ابگرمکن نمیشه میشه منبع انبساط بسته هم گذاشت اما این یک راه حل استا کاری است نه مهندسی:biggrin:
پاسخ : معضل شیر اطمینان در ابگرمکن
شیر یورک قبل ورود اب سرد به ابگرمکن و اب اضافی از سوراخ ایجاد شده وارد اب سر میشه