دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 

جست و جو:

نوع: ارسال ها; کاربر: فرشید

جست و جو: جست و جو در زمان 0.00 ثانیه صورت گرفت.

  1. پاسخ : راهنمای در مورد ایراد پکیج دیواری بوتان مدل اپتیما ۲۴۰۰۰

    باز هم میگم من از اصطلاحاتی که به کار می‌برم مطمئن نیستم. پست قبلیم:
    حالا سعی می‌کنم پست خودم رو به سوالات شما ربط بدم:
    در مورد سوال ۱ و ۲ شما من نمی‌دونم منظور از «مدار گرمایش» چیه ولی بعله، آب...
  2. پاسخ : راهنمای در مورد ایراد پکیج دیواری بوتان مدل اپتیما ۲۴۰۰۰

    با تشکر از دوستان همین اول بگم که من با قطعات و نحوه کار پکیج حرارتی (کلا تاسیسات) آشنایی ندارم و اصطلاحاتی که استفاده می کنم از مقایسه با دیده ها و دانسته‌های قبلی از موارد دیگه نشأت میگیره؛ پس...
  3. پاسخ : راهنمای در مورد ایراد پکیج دیواری بوتان مدل اپتیما ۲۴۰۰۰

    ممنون از جوابتون.

    حالا چاره چیه تعمیر شدنیه؟ تعویض شدنیه؟ اصلا چه قطعات و چه برد، پیدا میشن؟
  4. راهنمایی در مورد ایراد پکیج دیواری بوتان مدل اپتیما ۲۴۰۰۰

    مشکلی که با این پکیج داریم اینه که مدتیه گاه و بیگاه چراغ وضعیتش قرمز میشه و تا دو تا مشت نخوره راضی نمیشه. باور بفرمایید عین واقعیته.
    یعنی چراغ قرمز میشه. دستگاه به حالتی میافته مثل اینکه بدون وقفه...
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 6