در خصوص سایزینگ لوله های اسپرینکلر بایستی این نکته را مد نظر قرار داد که طبق nfpa 13-2016 سایزینگ لوله ها با جداول از پیش تعیین شده تابع یک سری شرایط خاص می باشد . بدین صورت که زون مورد نظر نبایستی...
نوع: ارسال ها; کاربر: مجیدرحیمی
در خصوص سایزینگ لوله های اسپرینکلر بایستی این نکته را مد نظر قرار داد که طبق nfpa 13-2016 سایزینگ لوله ها با جداول از پیش تعیین شده تابع یک سری شرایط خاص می باشد . بدین صورت که زون مورد نظر نبایستی...
براساس NFPA 13- 2016 هر کاربری براساس کلاس خطری که دارد بایستی تحت پوشش اسپرینکلر قرار گیرد ، لذا اینکه ساختمان و کاربری شما Full Sprinkler طراحی گردد ، توسط سازمان آتش نشانی استان مربوطه کتبا اعلام...
اگه میتونی مهندس جان سوالاتو بخش بخش کن تا بتونیم کمکتون کنیم - چون واقعا سوالات کلیه -
ای کاش شما سوالتون رو بخش بخش میپرسیدید چون به همین سادگی نیست اعدادو بزاریم توی دوتا فرمول و کار تموم بشه
طراحی استخر چند چیز مهمه: 1- طراحی پمپ ها که قلب سیستم استخر هستند 2- مدار گرمایش هوای...
میخوام بدونم دوست عزیز شما که میگی از این نرم افزار تو کار طراحی کمتر استفاده میشه رو چه استنادی اینو میگید ؟؟؟؟؟
دوستان عزیز فکر نکنید نرم افزار تابش و نرم افزارهای دیگه ای که میاند بار گرمایش...
درسته دوست خیلی وقته از این تایپیک گذشته -
تو سیستم های بخار همونطور که دوستمونم عرض کردند پرشر سوئیچ داریم - که تو هر سیستمی چه دیگ چدنی باشه چه بویلر از دوتا ترموستات یا پرشر استفاده میکنیم
تو...
دوست عزی این کجاش مقاله هست؟
ی سری کپی پیست کردی میگی مقاله
خدایش فهمیدی این مطلبو - حال ما کارمون استخرو فرمولو ببینیم میگیم اینو میدونیمو تا اخرشو میریم
ولی دوستان من اینو صادقانه بهتون میگم...
در ی جمله مهندسان عزیز لوله های پنج لایه خوبند هزینه اشون گرونه ولی می ارزند ، تو بعضی پروژه ها داریم میبینیم از لوله های پلاستیکی یا همون اتویی استفاده میکنند ولی بخدا اونا به درد نمیخوره چون تو هر...
چون ابی که در اثر کمبود بویلر نیاز هست نباید اب همینجوری وارد بویلر کرد چون شک حرارتی به بویلر وارد میشه -دی اریتور اب وردی به بویلرو پیش گرم میکنه و وارد بویلر میکنه و دیگه نیاز نیست اب از ابتدا...
زمانی که کریستال میشه سیستم اگه نتونستیم وکیوم بگیر بگیریم باید مبدل گرم کنیم
بهتره بجای نکته 1 بگیم دلتا تی نداریم در اواپراتور .
و نکته بعدی دمای محلول غلیظ ورود به مبدل حرارتی بالاست و نباید بیشتر از 100 درجه سانتیگراد بشه و معمولا باید حدود 90 95 باشه
این که خیلی ساده شما با شرایط خارج ی نطقه تو سایکرومتریک چارت بدست بیار.با شرایط طرح داخلت نطقه دو بدست بیار چون در کولر ابی فرایند انتلپی ثابته از 1 انتالپی ثابت حرکت کن تقاطع با نقطه 2 میتونی شرایط...
برای بدست اوردن cfm کولر ابی و ایرواشر
cfm=v/3
v= فوت مکعب .حجم اتاق
اصولا گرمایش هوای استخر اگه قرا باشه با داکت انجام بشه باید به گونه ای عم کنیم که الگوی جریان رعایت بشه یعنی هوا ابتدا امر بخوره به قسمت های که دما کمتر از محیط داخله مثله شیشه چون باعث میشه نقطه...
نرم افزار کاملا به در نخور ،چون باید تمام ورودی هارو بهش بدی دراخر بهت خروجی میده حالا خروجی خوندنش الکی نیست که
و ای جوابی که بده درست هست یا نه،تو صیه میکنم با دست حساب کنی هم سریعتره و هم دقیقاتر...
دوستان فرق این دو در چیه و کجا استفاده میشه کسی میتونه کمک کنهت وسایتای لاتین فقط در حد خیلی ابتدایی توضیح دادهاند کسی کمک کنه ممنون میشم ؟
دوستان کسی با داکت سایزر تا حالا طراحی داکت هواساز یا کولر ابی انجام داده چندتا سوال ازش دارم ممنون میشم بگید؟
من میتونم هم cfm بدم ،میتونم سرعت بدم میتونم ابعاد کانل رو هم بدم
نرم افزار چی...
چاله کندانس معمولا پایین تر از بویلر قرار داره و 2 تا 3 متر ارتفاع اونه بسته به شرایط پروژه داره
نکته مهم دمای خرجی از چاله کندانس 67 درجه سانتیگراد است
انواع انیمیشن تله های بخار
ترجمه Google
ترجمه Google
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
ترجمه Google
دوست عزیز این سوالو بنده بود که شما اینجا اوردی چند ماه پیش خودم طرح کرده بودم ولی کسی پاسخ نداد جوابشو پیداکردم .پلی یورتان به دلیل اتش زا بودن در ساختمان استفاده نمیشود
مهندس منظور از فیزیک و ازمایشگاه چیه .من کاردانی خودرو خوندم .3 تا فیزیک پاس کردم ازمایشگاه نداشتم.فیزیک پیش.مکانیک .حرارت .الان چه جوری میشه؟؟