دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 

جست و جو:

نوع: ارسال ها; کاربر: مجیدرحیمی

جست و جو: جست و جو در زمان 0.00 ثانیه صورت گرفت.

  1. پاسخ : نکاتی در خصوص گزینش و محاسبات سیستم های آب فشان آتش نشانی (Sprinkler)

    در خصوص سایزینگ لوله های اسپرینکلر بایستی این نکته را مد نظر قرار داد که طبق nfpa 13-2016 سایزینگ لوله ها با جداول از پیش تعیین شده تابع یک سری شرایط خاص می باشد . بدین صورت که زون مورد نظر نبایستی...
  2. پاسخ : نکاتی در خصوص گزینش و محاسبات سیستم های آب فشان آتش نشانی (Sprinkler)

    براساس NFPA 13- 2016 هر کاربری براساس کلاس خطری که دارد بایستی تحت پوشش اسپرینکلر قرار گیرد ، لذا اینکه ساختمان و کاربری شما Full Sprinkler طراحی گردد ، توسط سازمان آتش نشانی استان مربوطه کتبا اعلام...
  3. پاسخ
    11
    نمایش ها
    4,052

    پاسخ : طریقه محاسبات استخر،سونا،جکوزی

    اگه میتونی مهندس جان سوالاتو بخش بخش کن تا بتونیم کمکتون کنیم - چون واقعا سوالات کلیه -
  4. پاسخ
    11
    نمایش ها
    4,052

    پاسخ : طریقه محاسبات استخر،سونا،جکوزی

    ای کاش شما سوالتون رو بخش بخش میپرسیدید چون به همین سادگی نیست اعدادو بزاریم توی دوتا فرمول و کار تموم بشه
    طراحی استخر چند چیز مهمه: 1- طراحی پمپ ها که قلب سیستم استخر هستند 2- مدار گرمایش هوای...
  5. پاسخ : دانلود رایگان کامل ترین جزوه آموزش نرم افزار کریر carrier hap 4

    میخوام بدونم دوست عزیز شما که میگی از این نرم افزار تو کار طراحی کمتر استفاده میشه رو چه استنادی اینو میگید ؟؟؟؟؟

    دوستان عزیز فکر نکنید نرم افزار تابش و نرم افزارهای دیگه ای که میاند بار گرمایش...
  6. پاسخ
    4
    نمایش ها
    1,946

    پاسخ : علت نصب کلید کنترل فشار روی دیگ بخار؟

    درسته دوست خیلی وقته از این تایپیک گذشته -
    تو سیستم های بخار همونطور که دوستمونم عرض کردند پرشر سوئیچ داریم - که تو هر سیستمی چه دیگ چدنی باشه چه بویلر از دوتا ترموستات یا پرشر استفاده میکنیم
    تو...
  7. پاسخ
    2
    نمایش ها
    1,204

    پاسخ : پیرامون تهویه مطبوع در استخرها

    دوست عزی این کجاش مقاله هست؟
    ی سری کپی پیست کردی میگی مقاله
    خدایش فهمیدی این مطلبو - حال ما کارمون استخرو فرمولو ببینیم میگیم اینو میدونیمو تا اخرشو میریم
    ولی دوستان من اینو صادقانه بهتون میگم...
  8. پاسخ
    50
    نمایش ها
    4,002

    پاسخ : لوله های پنج لایه pex-al-pex

    در ی جمله مهندسان عزیز لوله های پنج لایه خوبند هزینه اشون گرونه ولی می ارزند ، تو بعضی پروژه ها داریم میبینیم از لوله های پلاستیکی یا همون اتویی استفاده میکنند ولی بخدا اونا به درد نمیخوره چون تو هر...
  9. پاسخ
    2
    نمایش ها
    987

    پاسخ : دستگاه دي اريتور (هوازدا)

    چون ابی که در اثر کمبود بویلر نیاز هست نباید اب همینجوری وارد بویلر کرد چون شک حرارتی به بویلر وارد میشه -دی اریتور اب وردی به بویلرو پیش گرم میکنه و وارد بویلر میکنه و دیگه نیاز نیست اب از ابتدا...
  10. پاسخ
    1
    نمایش ها
    1,121

    پاسخ : روش رفع کریستال چیلرهای جذبی

    زمانی که کریستال میشه سیستم اگه نتونستیم وکیوم بگیر بگیریم باید مبدل گرم کنیم
  11. پاسخ
    1
    نمایش ها
    601

    پاسخ : علائم کریستال در چیلرهای جذبی

    بهتره بجای نکته 1 بگیم دلتا تی نداریم در اواپراتور .
    و نکته بعدی دمای محلول غلیظ ورود به مبدل حرارتی بالاست و نباید بیشتر از 100 درجه سانتیگراد بشه و معمولا باید حدود 90 95 باشه
  12. پاسخ
    1
    نمایش ها
    1,468

    پاسخ : کمک به حل مسائل تهویه مطبوع

    این که خیلی ساده شما با شرایط خارج ی نطقه تو سایکرومتریک چارت بدست بیار.با شرایط طرح داخلت نطقه دو بدست بیار چون در کولر ابی فرایند انتلپی ثابته از 1 انتالپی ثابت حرکت کن تقاطع با نقطه 2 میتونی شرایط...
  13. پاسخ : محاسبه cfm مربوط به کولر آبی و دستگاه زنت

    برای بدست اوردن cfm کولر ابی و ایرواشر
    cfm=v/3
    v= فوت مکعب .حجم اتاق
  14. پاسخ
    3
    نمایش ها
    1,086

    پاسخ : آشنایی با چگونگی گرمایش هوای استخرها

    اصولا گرمایش هوای استخر اگه قرا باشه با داکت انجام بشه باید به گونه ای عم کنیم که الگوی جریان رعایت بشه یعنی هوا ابتدا امر بخوره به قسمت های که دما کمتر از محیط داخله مثله شیشه چون باعث میشه نقطه...
  15. پاسخ
    2
    نمایش ها
    938

    پاسخ : سوال درباره نرم افزار pipe flow expert

    نرم افزار کاملا به در نخور ،چون باید تمام ورودی هارو بهش بدی دراخر بهت خروجی میده حالا خروجی خوندنش الکی نیست که
    و ای جوابی که بده درست هست یا نه،تو صیه میکنم با دست حساب کنی هم سریعتره و هم دقیقاتر...
  16. موضوع: vrv و vrf ؟؟؟

    بوسیله مجیدرحیمی
    پاسخ
    0
    نمایش ها
    365

    vrv و vrf ؟؟؟

    دوستان فرق این دو در چیه و کجا استفاده میشه کسی میتونه کمک کنهت وسایتای لاتین فقط در حد خیلی ابتدایی توضیح دادهاند کسی کمک کنه ممنون میشم ؟
  17. پاسخ
    1
    نمایش ها
    940

    کار با داکت سایزر؟؟

    دوستان کسی با داکت سایزر تا حالا طراحی داکت هواساز یا کولر ابی انجام داده چندتا سوال ازش دارم ممنون میشم بگید؟


    من میتونم هم cfm بدم ،میتونم سرعت بدم میتونم ابعاد کانل رو هم بدم
    نرم افزار چی...
  18. موضوع: سيستم بخار

    بوسیله مجیدرحیمی
    پاسخ
    1
    نمایش ها
    529

    پاسخ : سيستم بخار

    چاله کندانس معمولا پایین تر از بویلر قرار داره و 2 تا 3 متر ارتفاع اونه بسته به شرایط پروژه داره
    نکته مهم دمای خرجی از چاله کندانس 67 درجه سانتیگراد است
  19. پاسخ
    0
    نمایش ها
    891

    انواع انیمیشن تله های بخار

    انواع انیمیشن تله های بخار
    ترجمه Google


    ترجمه Google


    [Only Registered And Activated Users Can See Links]

    ترجمه Google
  20. پاسخ
    2
    نمایش ها
    971

    پاسخ : در زمینه عایق دیوار خارجی

    دوست عزیز این سوالو بنده بود که شما اینجا اوردی چند ماه پیش خودم طرح کرده بودم ولی کسی پاسخ نداد جوابشو پیداکردم .پلی یورتان به دلیل اتش زا بودن در ساختمان استفاده نمیشود
  21. پاسخ : مشکل مهندسین تاسیسات برای طراحی و نظارت

    مهندس منظور از فیزیک و ازمایشگاه چیه .من کاردانی خودرو خوندم .3 تا فیزیک پاس کردم ازمایشگاه نداشتم.فیزیک پیش.مکانیک .حرارت .الان چه جوری میشه؟؟
نمایش نتایج: از 1 به 21 از 21