عزيز حجم هوا 3400 سي اف ام هستش. تمام اينهايي كه گفتيد رو خودم مي دونم. مي خوام بدونم نظر دوستان مهندس تاسيسات چي هستش چون در اين ضمينه هيچ مثال كاربردي ندارم. و گرنه روي كاغذ خودم همه اينها رو از...
نوع: ارسال ها; کاربر: Mehdi In
عزيز حجم هوا 3400 سي اف ام هستش. تمام اينهايي كه گفتيد رو خودم مي دونم. مي خوام بدونم نظر دوستان مهندس تاسيسات چي هستش چون در اين ضمينه هيچ مثال كاربردي ندارم. و گرنه روي كاغذ خودم همه اينها رو از...
سلام دوست عزيز
من پست هاي قبليتون رو نديدم و نمي دونم چي هستش. ولي فكر كنم پكيج شما bl باشه. ما منزلمون حدود 2 سال با اين پكيج دست و پنجه نرم كرديم. يك بار كه ديگ خالي شد و پكيج چند ساعتي كار كرد...
سلام
در يك آشپزخانه صنعتي براي انتخاب فن سانتريفيوژ به مساحت 4 متر مربع هود و طول كانال كشي 22 متر چه مدل فني بايد انتخاب كنم؟ لطفا بهترين انتخاب خود را روي كاتالوگ اعلام كنيد.
ممنون از مطلبتون، ولي من خودم به شخصه آينده خوبي براي سيستم خورشيدي كه امروزه داره براي گرمايش ساختمون ها پيشنهاد داده مي شه نمي بينم. چون با توجه به حجم دستگاهي كه من ديدم به هيچ وجه قابليت اجرائي...
اين سايت شركت ايراني
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
اين سايت شركت خارجيش
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
اينم سايت پروتكل ارتباطي سيستم هوشمند
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
منم که گفتم اگه مشکلی پیش بیاد. می دونید که توی ایران استاندارد فقط یه حرفه. و کارفرمائی هم که میلیاردی داره سرمایه می زاره روی ساختمونش نمی تونه به راحتی به همه چیز اطمینان کنه،
والا چیزهایی که دارم اکثرا مطالب تبلیغاتی و کاتالوگی هستش و نه مطالب فنی و آموزشی. ولی بگید چه طور باید بزارم اینجا؟
در مورد ايرادات گرمايش از كف يكيش هم اينهكه سطح تمام شده طبقات بيشتر از حالت معمولي مي شه، يعني مثلا اگه قرار باشه هرطبقه بشه 2.8 متر، با اجراي گرامايش كفمي شه 3 تا 3.1 متر؛ و اين رو كارفرما ها نمي...
من 2 سال سيستم هوشمند ساختمان (bms) كار كردم. سئوال خاصي داريد بپرسيد ... در خدمتم
سلام
اگه اطلاعاتي درباره نحوه محاسبه و انتخاب چاله كندانس توي سيستم بخار داره ممنون مي شم در جريان بگذاريد.
من خودم كرير 4.41 نصب كردم روي ويندوز 7 ، هيچ مشكلي هم ندارم. اين پيغامي كه مي ده فكر كنم مشكل از خود نرم افزار باشه، سي دي رو عوض كنيد.
اصلش BACnet هستش:
Communication Protocol for Building Automation and Control Networks
معروفترين پروتكل سيستم هوشمند مكانيكي ساختمان، من باهاش كار كردم. اگرم مي خواي به زبون ساده بدوني پروتكل يعني...
تا حالا نشنيدم كه كسي بار حرارتي و برودتي فضاي سرباز رو حساب كنه، چون اين جور جاها احتياج به تهويه ندارند. چند تا نمونه كه توي ذهن من هستش اينه كه براي مثلا ورودي پاركينگ مي تونيم براي جلوگيري از يخ...