    پاسخ : راهنمایی درباره خرید پکیج

    برای خرید پکیج چند موضوع را بخاطر داشته باشید: 1- آیا دودکشی که قطر آن 15 سانت و مستقل بوده و تا بام رفته باشد در محل نصب پکیج وجود دارد یا خیر 2- محل نصب پکیج (مثلاً آشپزخانه به همراه اتاقهای مجاور...
  2. پاسخ
    4
    نمایش ها
    4,660

    پاسخ : انتخاب چيلر از روي کاتالوگ

    1- برای انتخاب دمای آب خروجی از کندانسور بهتر است که دمای آنرا طوری در نظر بگیریم که بزرگتر از (حداکثر دمای مرطوب هوای خارج +15F) باشد. توجه کنید دمای حداکثر مرطوب (max wet-bulb temp) دمای مرطوب...
  3. پاسخ
    9
    نمایش ها
    2,615

    پاسخ : بحث کارشناسی: اجبار نصب موتورخانه مرکزی در ساختمان ها

    راندمان مشعلهایی که در ایران ساخته می شوند و در اکثر ساختمانهای موتورخانه دار در حال کار هستند آنچنان که عنوان می شود بالا نیست و اگر تنظیم هم نباشند (که اکثراً نیستند) راندمان افت مضاعف دارد.
    مشکل...
  4. پاسخ
    55
    نمایش ها
    17,599

    پاسخ : پکیج بهتر است یا موتورخانه؟

    دوست عزیز سلام مرا نیز بپذیر
    اگر لطف کنی و راه حل تفکیک مصرف گاز واحدها در موتورخانه را به ما هم بگی خیلی ممنون می شوم (البته غیر از روشهای متداول متراژ و نفرات و مانند آن) چون ما که موتورخانه داریم...
  5. پاسخ
    3
    نمایش ها
    1,143

    پاسخ : محاسبه موتورخانه استخر شنا

    در هندبوک ashrae برای محاسبه مبدل حرارتی اتلاف حرارتی سطحی را با ضریب 0.5 دخالت داده است
  6. پاسخ
    55
    نمایش ها
    17,599

    پاسخ : پکیج بهتر است یا موتورخانه؟

    هر چند که در مبحث 17 مقررات ملی گفته شده که خانه های مسکونی 10 واحد و بالاتر در گروه ساختمانهای عمومی قرار میگیرند و در ساختمانهای عمومی هم نصب وسایل گازسوز گرمایشی در فضاهای داخلی آنها ممنوع است...