دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 

جست و جو:

نوع: ارسال ها; کاربر: Pourmehr

جست و جو: جست و جو در زمان 0.00 ثانیه صورت گرفت.

  1. پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    با سلام
    1- درمورد مصوبه هیت دولت که زیاد هم ازش شنیدم ولی با وجود گذشت چند سال و مانور سازندگان چیلرهای جذبی روی اون ولی متاسفانه تا بحال اثری از اجرای اون رو ندیدم و حتی یک مورد هم بعنوان نمونه...
  2. ساختمانهای چند طبقه تغییر سیستم گرمایشی یافته از شوفاژبه بخاری گازی

    با سلام این یک مورد مشکل عملی و حرفه ای هست اگه دوستان نظر و یا راه حلی دارن بگن ممنون می شم

    یکی از دوستان با من بعنوان یک مهندس تاسیسات مشکلی رو مطرح کرد که من جواب مناسبی براش نداشتم می خواستم...
  3. پاسخ
    13
    نمایش ها
    6,370

    پاسخ : مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی؟؟

    با توجه به دوبرابر شدن قیمت گاز تابستانی عملا هزینه مصرف انرژی چیلرهای آب گرم و داغ بیشتر از تراکمی و در مورد چیلر شعله مستقیم حدودا 20 در صد مصرف انرژی کمتر هست که با توجه به هزینه های بسیار بالای...
  4. پاسخ
    13
    نمایش ها
    6,370

    پاسخ : مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی؟؟

    یک سوال سیستم تولید هم زمان برق ،سرمایش و گرمایش در چند درصد از کل ساختمانهای ایران قابلیت اجرائی دارد اون هم با تعرفه های گاز عجیب و غریب تابستانی؟
  5. پاسخ
    9
    نمایش ها
    3,625

    پاسخ : آیا سرمایش از کف را به کسی پیشنهاد می ‏دهید؟

    دمای گرمایش کفی رو کمتر از 33 الی 30می گیرن
  6. پاسخ
    9
    نمایش ها
    3,625

    پاسخ : آیا سرمایش از کف را به کسی پیشنهاد می ‏دهید؟

    من هم همانند همه دوستان این روش را توصیه نمی کنم در ضمن امکان رسیدن به نقطه شبنم و خیسی احتمالی کف زمین هم باید در نظر گرفته بشه و از طرف دیگه اختلاف دمای کم مابین دمای مطلوب 23 الی 24 درجه و دمای آب...
  7. پاسخ
    2
    نمایش ها
    1,037

    پاسخ : مدارهای توزیع حرارت مرکزی

    با عرض معذرت چند ماه پیش یک ایمیل از تبلیغ رادیاتور شیشه ای برای من اومد خواستم بدونم کسی در مورد اونها کارائی شون و کاتالوگ و نحوه پیدا کردنشون تو بازار اطلاع خاصی داره؟
  8. پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    متاسفانه کسرها معکوس شده تو ورد که من نوشته بودم درست بود با عرض معذرت کسرها رو از راست به چپ باید خوند 2/6 رو شش و دو دهم فایل ورد اون اگه کسی بخواد و ایمیل بزاره براش می فرستم
  9. پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    یکی دو هفته پیش وعده داده بودم که مقایسه ای رو که انجام دادم رو ارسال می کنم قطعا اینکار بدون اشکال نیست و اگه کسی ایرادی دید (بغیر از عدم محاسبه آب که با توجه به قیمت اون چندان موثر بنظرم نبود (متر...
  10. پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    لازم به ذکره که در این مقایسه چیلر جذبی ساری پویا (البته ابارا رو هم بررسی کردم حداقل تو کاتالوگ مشخصات فنی (بعد از توضیح در رابطه با تفاوت ارزش حرارتی گاز در ژاپن و ایران از طرف کارشناس شرکت) ) چیلر...
  11. پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    با سلام
    محاسبات من شامل هیچ کار عجیب و خارق العاده و یا پیچیده ای نیست من تنها تو یک پروژه میزان هزینه های انرژی رو یک بار با یک چیلر شعله مستقیم (شامل میزان مصرف گاز ،میزان برق مصرفی همون چیلر...
  12. پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    با سلام
    من بشخصه در مورد یک ورزشگاه میزان هزینه های (مالی) براساس تعرفه های برق و گاز دولتی در تابستان که به ترتیب 170 تومان به ازای هر کیلووات و 200 تومان به ازای هر متر مکعب
    در ساعت (تعرفه های...
  13. پاسخ
    4
    نمایش ها
    576

    پاسخ : نظر شما در مورد این عکس؟

    هم می تونه لوپ جهت جمع آوری روغن باشه (با توجه به مسی بودن لوله ها) احتمالش بیشتره و هم بعنوان حلقه انبساط رو خط لوله قابل استفاده هست ولی در هر دو مورد حلقه دقیقا به این شکل تو حالت استانداردش نصب...
  14. پاسخ
    4
    نمایش ها
    4,659

    پاسخ : انتخاب چيلر از روي کاتالوگ

    با سلام
    فکر کنم یک تضیح لازم باشه :
    معادلات برج خنک کننده تنها در چیلرهای تراکمی برقی درسته ودر چیلرهای گازسوز کمپرسوری(که البته بسیار کم هستند) و چیلرهای جذبی این معادله بر قرار نیست
    اختلاف دمای...
  15. پاسخ
    3
    نمایش ها
    955

    پاسخ : علت یک لوله یا دو لوله بودن منبع انبساط

    تا اونجائی که من می دونم همیشه امکان تک لوله بودن هم وجود داره و دو لوله بودن تنها جهت چرخش داشتن و احتمالا جلوگیری از یخزدگی هست و منبع انبساط بسته دیافراگمی هم فقط یک لوله برای اتصال به شبکه داره...
نمایش نتایج: از 1 به 15 از 15