برای خرید پکیج چند موضوع را بخاطر داشته باشید: 1- آیا دودکشی که قطر آن 15 سانت و مستقل بوده و تا بام رفته باشد در محل نصب پکیج وجود دارد یا خیر 2- محل نصب پکیج (مثلاً آشپزخانه به همراه اتاقهای مجاور...
نوع: ارسال ها; کاربر: Martin
برای خرید پکیج چند موضوع را بخاطر داشته باشید: 1- آیا دودکشی که قطر آن 15 سانت و مستقل بوده و تا بام رفته باشد در محل نصب پکیج وجود دارد یا خیر 2- محل نصب پکیج (مثلاً آشپزخانه به همراه اتاقهای مجاور...
1- برای انتخاب دمای آب خروجی از کندانسور بهتر است که دمای آنرا طوری در نظر بگیریم که بزرگتر از (حداکثر دمای مرطوب هوای خارج +15F) باشد. توجه کنید دمای حداکثر مرطوب (max wet-bulb temp) دمای مرطوب...
راندمان مشعلهایی که در ایران ساخته می شوند و در اکثر ساختمانهای موتورخانه دار در حال کار هستند آنچنان که عنوان می شود بالا نیست و اگر تنظیم هم نباشند (که اکثراً نیستند) راندمان افت مضاعف دارد.
مشکل...
دوست عزیز سلام مرا نیز بپذیر
اگر لطف کنی و راه حل تفکیک مصرف گاز واحدها در موتورخانه را به ما هم بگی خیلی ممنون می شوم (البته غیر از روشهای متداول متراژ و نفرات و مانند آن) چون ما که موتورخانه داریم...
در هندبوک ashrae برای محاسبه مبدل حرارتی اتلاف حرارتی سطحی را با ضریب 0.5 دخالت داده است
هر چند که در مبحث 17 مقررات ملی گفته شده که خانه های مسکونی 10 واحد و بالاتر در گروه ساختمانهای عمومی قرار میگیرند و در ساختمانهای عمومی هم نصب وسایل گازسوز گرمایشی در فضاهای داخلی آنها ممنوع است...