  1. پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    درود.

    فکر کنم اشتباهی پیش اومده: کات اوت قطعه نیست. بلکه بخشی از عملکرد یک ترموستات است.
    کات این به معنی "قطع در" درجه حرارت تنظیم شده بر روی ست پوینت و کات اوت به معنی "وصل در" درجه حرارت ...
  2. پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    درود.

    عنوان موضوع اصلاح شد. لطفا موضوعات را به گونه ای عنوان دهی کنید که خواننده در یک نگاه مشکل شما را تشخیص بدهد.
    و اما درباره موضوعی که شما مرقوم فرمودید به نظر میرسه که مشکل از کات اوت...