cfm=Q/1.08(t1-ts
Q=sensible heat btu/hr
t1=indoor air dry-bulb
ts=room supply air dry-bulb
نوع: ارسال ها; کاربر: mahmas
cfm=Q/1.08(t1-ts
Q=sensible heat btu/hr
t1=indoor air dry-bulb
ts=room supply air dry-bulb
یکی از مراجع خوب برای این کار کتابیست که گروه گیتی پسند ( نماینده لوله های نیو پایپ ) چاپ کرده . کتاب آقای طباطبایی مطالبش در این مورد یه کم قدیمیه و بدرد استفاده برای لوله های پنج لایه نمی خوره
با سلام
به نظر من روی گرمایش از کف برای واحد مسکونی هم کمی تردید کن .
اینکه تو واحد مسکونی در تمام نقاط در طی 4-5 ماه سال گرمایی حدود 40-50 درجه داشته باشی در تئوری خوبه ولی وقتی استفاده کردی...