براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ، لازم است پارامترهاي زير را در دست داشته باشيم:




1-ظرفيت سرمايي چيلر بر حسب تن تبريد(RT)


ظرفيت سرمايي چيلر با احتساب 10% ضريب اطمينان بابت افت قدرت و شرفيت سرمايي چيلر ناشي از فرسودگي دستگاه در آينده، از فرمول زير محاسبه مي شود:


Qt * 1.1/12000= ظرفيت سرمايي چيلر(USRT)


که در آن : بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr)


(But/hr) 12000 = (USRT) يک تن تبريد آمريکايي


2-دماي آب سرد خروجي از چيلر:


اين همان آب سردي است که به کويل هواساز يا فن کويل و غيره ارسال مي گردد.

دماي آب سرد خروجي از چيلر معمولاً بين 40F تا
50F مي باشد.


3-دبي آب سرد خروجي از چيلر:

که عبارتست از مقدار آب سردي که در کل سيستم جريان مي يابد و از فرمول زير محاسبه مي شود:
UEGPM=Qt/5000

که در آن:

دبي آب سرد جرياني بر حسب گالن آمريکايي بر دقيقه :USGPM


Qt: بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr)




4-اختلاف دماي آب سرد ورودي و خروجي چيلر :


که همان اختلاف دماي آب سرد رفت و برگشت سيستم است و معمولاً برابر 10F در نظر گرفته ميشود.


5-دماي آب خروجي از کنداسور :


منظور دماي خروجي آب خنک کننده ي کندانسور که معمولاً بين
85F تا 105F در نظر گرفته مي شود. اختلاف دماي آب ورودي و خروجي کندانسور معمولاً 10F مي باشد.


6-دماي تقطير:

که منظور دماي تقطير بخار مبرد در کندانسور است و معمولاً آن بين
100Fتا 125F در نظر گرفته مي شود.



مهم: معمولاً اطلاعات فوق براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ کافي است.
ساير مشخصات از قبيل ضريب رسوب، افت فشار در قسمت هاي مختلف چيلر، مشخصات الکتريکي و بعاد دستگاه در کاتالوگ ارائه مي شوند.


7-دبي آب خنک کننده ي کندانسور:

معمولاً بازاء هر تن تبريد ظرفيت سرمايي چيلر، حدود
3GPM آب جهت خنک کردن کندانسور منظور مي گردد:


(Ton) ظرفيت سرمايي چيلر * (GPM/Ton) 3 = (GPM) دبي آب خنک کننده کندانسور



برگرفته شده: از کتاب تاسیسات مکانیکی مهندس طباطبایی