1-پس از نصب و استقرار چیلر تراکمی روی فونداسیون با رعایت دستورالعمل های شرکت سازنده، قدم بعدی اجرای لوله کشی ارتباطی بین چیلر و دستگاههای مصرف کننده، الکتروپمپها، برج خنک کن و تاسیسات جانبی مانند سختی گیر است.
2- چیلرها و تاسیسات آنها دستگاههای گران قیمتی می باشند. بنابراین لوله کشی اینگونه دستگاهها باید بطور اصولی ومطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شود. در این راستا حتماٌ باید نقشه تاسیسات موتورخانه چیلر توسط مهندسین مشاور با تجریه تهیه شده و در اختیار پیمانکار موتورخانه قرار گیرد. با توجه به اینکه عمده مشکلات هنگام راه اندازی و بهره برداری از چیلرهای تراکمی مستقیماٌ به دلیل اجرا و طراحی غلط لوله کشی بوجود می آید، لذا طراحی اصولی و اجرای لوله کشی این دستگاهها مطابق دستورالعمل شرکت سازنده بسیار حائز اهمیت بوده و گروههای نصاب و پیمانکار هرگز نباید بدون نقشه تائید شده توسط مهندس مشاور پروژه، اقدام به لوله کشی تاسیسات موتورخانه نمایند.
3-پمپها در سیستمهای سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع نقش بسیار مهمی دارند، بنابراین نصب و لوله کشی اینگونه دستگاهها باید با دقت و مطابق استاندارد انجام شود.
4-در اجرای لوله کشی رانش و مکش پمپها، لوله ها باید به نحوی نصب شوند که فلنجهای پمپ تحت تاثیر نیروی گشتاور حاصل از وزن لوله ها با تنش حرارتی قرار نگیرند. اتصال لوله های مکش و رانش پمپها باید با لرزه گیر و اتصالات انبساطی انجام شود. فلنجها باید تراز و در یک راستا نصب شوند.
5-در صورت نصب دو (یا چند) پمپ موازی در یک سیستم، نصب شیر یک طرفه در لوله رانش برای هر پمپ ضروری است.
6-اجرای صحیح لوله کشی مدار اواپراتور چیلر نقش بسیار مهمی در کارکرد آن دارد و در صورتی که پمپ اواپراتور در فاصله بین کلکتور برگشت آب از ساختمان و اواپراتور دستگاه قرار گیرد، عملاٌ از ورود ذرات و رسوبات معلق در شبکه لوله کشی به اواپراتور جلوگیری به عمل خواهد آمد.
7-لوله کشی مدارات اواپراتور و کندانسور چیلرهای تراکمی نیز باید مطابق استاندارد و مقررات نصب تاسیسات مکانیکی انجام شود و در این خصوص رعایت دستورالعمل ها و توصیه های شرکت سازنده دستگاه در کارکرد چیلر نقش بسیار مهمی خواهد داشت. درصورت نیاز، اتصال لوله های رفت و برگشت به چیلر باید با قطعه انعطاف پذیر (لرزه گیر) انجام شود.
پس از پایان عملیات لوله کشی موتورخانه حتماٌ دماسنج مناسب تهیه و در ارتفاع مناسب برای رویت دمای آب ورودی و خروجی اواپراتور و برج خنک کن نصب شود.
8-لوله کشی مدار آب بین کندانسور و برج خنک کن باید مطابق استانداردهای رایج اجرا شود و اتصالات دنده ای و جوشی مورد استفاده در لوله کشی باید از نوع استاندارد و مرغوب انتخاب و به کار برده شوند.
9-لوله کشی برجهای خنک کن که به صورت موازی در کنار هم قرار گرفته اند و دارای چند ورودی می باشند باید به نحوی انجام شود که آب ورودی بطور مساوی و متعادل وارد هریک از برجها شده و در صورت نیاز جهت کنترل دبی، شیرفلکه در مسیر آب ورودی تهیه و نصب شود تا بتوان جریان آب ورودی تهیه و نصب شود تا بتوان جریان آب به برجها را کنترل و تنظیم نمود.