نقل قول نوشته اصلی توسط mohammadtasisat نمایش پست ها
ليتيوم برومايد در ژنراتور حرارت داده شده و تغليظ مي گردد، این حرارت می تواند بوسیله مشعل، آب داغ و يا بخار باشد، سپس به علت وجود اختلاف فشار بين ژنراتور و ابزربر، تحت تأثير نيروي ثقلي به ابزربر باز مي گردد. از طرفي، بخار حاصله از ژنراتور در كندانسور دستگاه توسط آب برج خنك كننده، تقطير و مجدداً به اواپراتور بر مي گردد و سيكل برودتي دستگاه به همين نحو تكرار مي شود.
دوست عزیز با تشکر از لطف جنابعالی که زحمت کشیدین و پاسخ فرمودین ، سوال بنده چیز ذیگه بود ، سوال بنده این هست که با وجود ارتباط مستقیم بین ابزوربر و ژنراتور چرا بین این دو محفظه اختلاف فشار وجود داره؟ چطور با وجود ارتباط مستقیم این دو محفظه فشارشون برابر نیست؟ آخه همه جا فشار بزوربر را 0.1 و فشار ژنراتور را 0.9 اتمسفر ذکر کرده اند ، بازم ممنونم که لطف فرمودی پاسخ دادین