طريقه پرج گيري :




1- ابتدا شیر شماره 1 را می بندیم (شیرسمت راست مخزن پرج).

2- سپس شیر شماره 3 را می بندیم (شیر زیر مخزن پرج).

3- بعد از چند ثانیه صدای شکستن می دهد .

4- حال شیر فلکه شماره 2 را باز می کنیم تا هوای داخل آن تخلیه شود ، پس از تخلیه شیر را می بندیم (شیری که با شلنگ در داخل ظرف قرار دارد) .

5- بعد از مراحل بالا شیر فلکه شماره 3 را باز می کنیم .

6- سپس شیر فلکه شماره 2 را باز میکنیم تا مواد داخل ظرف ما را دوباره دستگاه به داخل بکشد .

7- و در آخر شیر فلکه شماره 1 را باز میکنیم


روشن و خاموش كردن چيلر جذبی :


((طریقه روشن کردن چیلر ابزربشن))

1- ابتدا پمپ های فنکوئل را روشن می کنیم.

2- پمپهای برج خنک کن را روشن می کنیم.

3- چیلر را روشن می کنیم (کلید تابلو را روی روشن قرار دهید و دکمه ریست را بزنید).

4- بعد از چند بار پرج پمپ، آبگرم را روشن می کنیم.



((طریقه خاموش کردن چیلر ابزربشن))


1- پمپ آب گرم را خاموش کنید .

2- بعد از 15 دقیقه ابرزبشن را خاموش کنید .

3- پمپ فنکوئل را خاموش کنید .

4- پمپ برج را خاموش کنید .



دماهاي معمول :


1- ورودی اواپراتور 54 درجه فارنهایت معادل 12 درجه سانتی گراد ، خروجی آن 44 درجه فارنهایت معادل 6 درجه سانتی گراد .

2- ورودی ژنراتور 270 درجه فارنهایت معادل 132 درجه سانتی گراد ، خروجی آن 230 درجه فارنهایت معادل 110 درجه سانتی گراد .

3- ورودی کندانسور 85 درجه فارنهایت معادل 29 درجه سانتی گراد ، خروجی آن 95 درجه فارنهایت معادل 35 درجه سانتی گراد .

4- ورودی برج حداقل 25 و حداکثر 30 درجه سانتی گراد ، خروجی آن حداقل 38 و حداکثر 45 درجه سانتی گراد .





علائم كريستال :


1- دمای اواپراتور بالا میرود.

2- سطح محلول در شیشه آبنما درا بزوربر کاهش می یابد.

3- ورودی پمپ سلوشن خالی می ماند و ایجاد صدا می کند.





رفع كريستال :



1- هرگز در هنگام کریستال وکیوم نکنید .

2- سنسورهای کنترل کننده آب سرد و سنسور درجه حرارت کم مایع مبرد را از غلاف بایستی خارج کرد .

3- پمپ آب کندانسور و فن برج را خاموش کنید.

4- پمپ آب سرد و پمپ سلوشن در حال کار باشند . (رفیژراندو سلوشن)

5- شیر مایع مبرد (آب) را باز کنید (کلید4اس) .





نكته هاي مهم :


نکته 1 : وقتی چیلر خاموش باشد می توانیم لیتیم به آن تزریق کنیم به شرطی که وکیوم داشته باشد .

نکته 2 : وقتی چیلر روشن باشد می توانیم لیتیوم از آن بگیریم . یعنی در حالت روشن دیس شارژ است و در حالت خاموش ساکشن.

نکته 3 : هر وقت اهرم شیر برقی به طرف الکترو موتور شیر برود یعنی شیر دارد بسته می شود و برعکس شیر دارد باز می شود .

نکته 4 : شیرهای مخصوص پرج گیری(1و3) و دو عدد شیر گازی سایکل گارد (دوتای عقبی) در هنگام کار چیلر بایستی باز باشند .

نکته 5 : هنگامی که برق میرود بایستی شیر بخار و یا آب داغ ورودی به چیلر را ببندیم .

نکته 6 : غلظت لیتیوم بروماید بایستی بین 57 درصد تا 59 درصد باشد .

نکته 7 : درجه حرارت آب برج همیشه از 25 درجه سانتی گراد پایین تر نرود .

نکته 8 : هنگامی چراغ سایکل گارد روشن می شود که سطح مواد (لیتیوم) بالا رفته باشد . در این مواقع شیر سایکل گارد به طور اتومات عمل می کند و همه چیز را به حالت عادی بر میگرداند .

نکته 9 : فشار وکیوم موجود در چیلر بایستی 620 میلیمتر جیوه باشد.

نکته 10: پمپ سلوشن برای لیتیوم بروماید است و پمپ رفیژراند برای آب مقطر.

نکته11 : داخل لوله های مسی که در ابزربر قرار دارند آب برج خنک کن می باشد و روی لوله های مسی ابزربر به وسیله افشانک ، لیتیم بروماید پاشیده می شود

نکته 12 : داخل لوله های مسی که در کندانسور قرار دارند آب برج خنک کن می باشد و روی لوله های آن آب گرم از ژنراتور پاشیده می شود .

نکته 13 : داخل لوله های مسی در مبدل حرارتی لیتیوم خنک تر است و روی لوله های مسی لیتیوم داغ می باشد

نکته 14 : داخل لوله های مسی ژنراتور آب داغ است و روی آن لیتیوم می پاشد.