نقل قول نوشته اصلی توسط anishtain4 نمایش پست ها
مهدی جان اگه گرمایش از کف درست و توسط مجریه این کاره انجام بشه، قبل از پوشوندنش تست بشه و وقتی که دارن بتن ریزی می کنن زیر فشار باشه دیگه براش مشکلی بوجود نمیاد. ضمنا فاصله ی لوله ها تو این سیستم به دبی آب بستگی داره و بار اتلافی، به جنس لوله نباید خیلی ربط داشته باشه
دوستان فاصله بین لوله به نوع لوله بستگی داره و یه جدول استاندارد داره. به عنوان مثال اگر از لوله 16 استفاده کنین باید فواصل 10 و 20 باشه و اگر از لوله 20 استفاده می کنین باید 15 و 30باشه. که فواصل کم مربوط به مناطق نزدیک دیوارهای خارجیه.

در مورد تست هم کاملا موافقم. اگر اصولی باشه هیچگونه خرابی نداره. البته ذکر این نکته هم کاملا ضروری و حیاتی هستش که نباید از هیچگونه اتصالی در طول لوله استفاده بشه و لوله یک تیکه باشه. اگه تمام این موارد رعایت بشه هیچ مشکلی نداره.