1- برای انتخاب دمای آب خروجی از کندانسور بهتر است که دمای آنرا طوری در نظر بگیریم که بزرگتر از (حداکثر دمای مرطوب هوای خارج +15F) باشد. توجه کنید دمای حداکثر مرطوب (max wet-bulb temp) دمای مرطوب طراحی نیست و معمولا 3F الی 5F بیشتر از آن است. بعلت آنکه در چند ساعت گرم سال چیلر تراکمی high pressure نشود.
2- دبی آب کندانسور را بهتر است از کاتالوگ بخوانیم تا به ازای هر تن 3 گالن در دقیقه فرض کنیم. البته این فرض برای برآوردهای اولیه خوب است ولی در نطر داشته باشید که فقط برای چیلرهای تراکمی صادق است و برای چیلرهای جذبی بیشتر است.
3- دمای تقطیر را اگر کندانسور هوا خنک است بهتر است حداقل 25F بیشتر از حداکثر دمای خشک خارج بگیریم در اینچا هم توجه کنید که حداکثر دمای خشک خارج دمای طرح خارج نیست و معمولاً 5F الی 8F بیشتر از دمای طرح خارج است.