سلام
برای تنظیم دمای هوا باید بین 15 تا 20 درجه چطور می توان با یک هواساز که دارای یک کویل 100*100 سانتی متری می باشد و آب 5 درجه به آن وارد می شود به این دما رسید. همچنین دمای هوا 20 تا 23 درجه می باشد
هنگام شب که دمای هوا خنکتر می شود باز هم به دمایی کمتر از 18 درجه دست پیدا نمیکنیم!
آیا می توان به جای آب از مایع دیگری استفاده کنیم تا دمای پایینتری را وارد کویل کنیم
آیا این کویل جوابگوی این نیاز می باشد یا باید از کویل بزرگتری استفاده کرد
آب 5 درجه دمای خیلی پایینی هست به طوری که در تهران دمای ترموستات آنتی فریز معمولا روی 4 درجه تنظیم میشه. بنابراین شما می تونید با همین آب به دمای مورد نظرتون برسید که البته 15 درجه هم دمای نسبتا پایینی در تهویه مطبوع هست چرا که منطقی اش طبق تعاریف اشری (18 تا 22) سلسیوس هست. احتمالا شما کاربری خاصی مد نظرتون باشه.
با این حال من فکر می کنم شما نیاز به یک ردیف کویل بیشتر دارید و البته میتونید از طریق معادله طراحی مبدل به روش lmtd دقیقش رو محاسبه کنید. ولی از ظاهر امر به نظر میرسه که کویل شما برای این درجه حرارت طرح کافی نیست. مورد دیگه ای بود در خدمتم.