در این جلسه مشعل های دمنده دار گازسوز را بررسی می کنیم.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتاجزای سیستم هوارسانی و سیستم جرقه در مشعل های گازوییلی و گازسوز دمنده دار یکسان میباشند که البته ذیلا به آن میپردازیم.
مشعل گازی۱
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مشعل گازی۲
- الکتروموتور : الکتروموتور مشعل های گازی مانند الکتروموتور مشعل های گازوئیلی است.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
الکتروموتور مشعل
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
ابعاد الکتروموتور یک نمونه مشعل
- بادزن یا فن : بادزن مشعل های گازی با بادزن مشعل های گازوئیلی از نظر کار تفاوتی ندارد.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
الکتروموتور و فن مشعل
- ترانسفورماتور:ترانسفورماتور مشعل های گازی مانند ترانسفورماتور مشعل های گازوئیلی است.
- شیربرقی:تفاوت این شیربرقی با شیر مشعل های گازوئیلی در این است که با ورود برق به آن ( برای جلوگیری از انفجار ) یک مرتبه مسیر عبور گاز را باز نمی کند بلکه باز شدن آن تدریجی است و شعله کم کم افزایش می یابد اما قطع شدن آن لحظه ای است.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
*شیر برقی مشعل گازی*
مکانیزم عمل شیر برقی مشعل گازی : با وصل جریان برق به بوبین، هسته (محور شیر) به طرف بالا حرکت میکند و پیستون را نیز به سمت بالا هدایت میکند، روغن بالای پیستون از سوراخ های ریز وارد محفظه ثانویه میشود و بر همین اساس محور شیر به صورت تدریجی وآرام حرکت کرده و مسیر گاز را باز میکند ولی در هنگام قطع جریان برق ،فشار بالای پیستون باعث میشود محور شیر به طور سریع روی نشیمن خود بنشیند و مسیر گاز را باسرعت مسدود کند.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتدر شکل های زیر نحوه تنظیم دبی شیر برقی و نیز تنظیم میزان تدریجی بودن نمایش داده شده است.
مکانیزم عمل شیربرقی مشعل گازی
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
تنظیم دبی شیر برقی مشعل گازی از۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
تنظیم میزان گاز ورودی در هنگام راه اندازی (سرعت باز شدن)مشعل گازی ۱
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
تنظیم میزان گاز ورودی درهنگام راه اندازی(سرعت بازشدن) مشعل گازی ۲
- گاز پخش کن: گازپخش کن وسیله ایست که گاز خروجی از شیر برقی وارد آن شده و از قسمتهای مختلف آن خارج میشود تا با هوا مخلوط شود.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
گاز پخش کن
- کلید کنترل فشار گاز: فشار گاز ورودی به مشعل نباید کمتر از حد معینی شود وگرنه به دلیل فشار هوا و کمبود گاز ، مخلوط این دو از نظر میزان گاز رقیق بوده ، باعث قطع شعله خواهد شد و ممکن است خطراتی را به وجود آورد، برای اطمینان از فشار کافی گاز روی شیربرقی یا رگولاتور و یا لوله گاز ، کلید کنترل فشار گاز را نصب می کنند، این کنترل کننده قبل از شیر برقی در مدار سوخت رسانی قرار میگیرد.
دامنه تغییر فشار در این سوییچ ۲٫۵ تا ۵۰ میلی بار است و معمولا برروی ۵۰ درصد فشار گاز ورودی به شیر یعنی ۹ میلی بار تنظیم می شود.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتآزمایش عملکرد کلید کنترل فشار گاز:
**کلید کنترل فشار گاز**
- در موقع روشن بودن مشعل شیر دستی گاز را ببندید، با عملکرد صحیح سوییچ برق مشعل قطع و مشعل خاموش میشود (ری ست نمی کند) و با باز کردن مجدد شیر دستی گاز مشعل بطور اتوماتیک راه اندازی و روشن می شود.
- با تنظیم فشار بیشتر از رنج ۱۷٫۸ میلی بار (فشار گاز ورودی ۱۷٫۸ میلی بار است)، مشعل باید بدون اینکه ری ست کند خاموش شود و با کم کردن درجه تنظیم فشار مشعل به صورت خوکار روشن شود.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
***کلید کنترل فشار گاز ***
- کلید کنترل فشار هوا: گاز با فشاری که دارد در صورت باز بودن شیرمغناطیسی ، وارد اطاقک احتراق دیگ می شود و با کافی نبودن هوا ، امکان ناقص سوختن گاز و یا خاموش شدن شعله پیش می آید، برای اطمینان از وجود هوای کافی برای احتراق ، می توان از کلید کنترل فشار هوا استفاده کرد . ساختمان این کلید به جز مقادیر فشار مشابه کلید کنترل فشار گاز است . این کلید دهانه زیر دیافراگم را توسط یک لوله به محل خروج هوا از وانتیلاتور مشعل وصل می کند تا فشار هوای خروجی به زیر دیافراگم اثر کرده، در صورت کافی بودن فشار، کنتاکت های a و c را که در مدار رله کنترل قرار گرفته اند ، وصل کند و مشعل اجازه ادامه کار پیدا کند.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتآزمایش و تنظیم کلید کنترل فشار هوا:
کلید کنترل فشار هوا۱
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
کلید کنترل فشار هوا۲
این سوییچ زمانی تنظیم می شود که مشعل به طور صحیح کارکند ، دامنه تغییرات در این سوییچ ۰٫۴ تا ۳ میلی بار است، جهت آزمایش کافیست کلید را روی ۰٫۴ میلی بار تنظیم کنید اگر شیر برقی عمل نکرد و شعله تشکیل نشد سیم های ورودی و خروحی سوییچ را بعد از ۵ ثانیه از روشن شدن الکتروموتور به هم متصل کنید چنانچه مشعل روشن شود سوییچ خراب است.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
کلید کنترل فشار هوا۳
- کلید گریز از مرکز: در صورتی که در زمان ورود گاز به اطاقک احتراق ، هوای لازم به وسیله فن به داخل دیگ دمیده نشود ( فن کار نکند ) ، گاز در داخل اطاقک احتراق دیگ جمع شده ، به هنگام جرقه زدن باعث انفجار می گردد. برای جلوگیری از این عمل ، یک کلید گریز از مرکز را به محور موتور فن متصل می کنند. با به کار افتادن الکتروموتور محور کلید نیز به حرکت درآمده ، در یک دور معین کنتاکت های آن به یکدیگر وصل می شوند و با تکمیل مداری در داخل رله مشعل ، الکتروموتور مشعل اجازه ادامه کار پیدا می کند.
- الکترود های جرقه: الکترودهای جرقه در مشعل گازی نیز مانند مشعل گازوئیلی به کار می رود ، فقط در بعضی مواقع به جای استفاده از دو الکترود ، از یک الکترود ( برای تشکیل قوس الکتریکی ) استفاده می شود، در این حالت بدنه فلزی مشعل کار الکترود دوم را انجام می دهد.
- شبکه احتراق :در مشعل گازی به جای استفاده از شعله پخش کن ، از شبکه احتراق استفاده می شود زیرا قبل از شبکه عمل اختلاط هوا و گاز به خوبی صورت گرفته، احتیاج به چرخاندن هوا نیست، در نتیجه مخلوط ضمن عبور از شبکه ، بر اثر قوس الکتریکی محترق شده ، شعله به داخل اطاقک احتراق امتداد می یابد.
- چشم الکتریک و میله یونیزاسیون :
برای کنترل شعله در مشعل گازی دو روش وجود دارد:
الف – استفاده از چشم الکتریکی :در این روش به دلیل رنگ آبی شعله ، از چشم الکتریکی حساس در برابر اشعه ماوراءبنفش استفاده می شود، توجه به این نکته ضروری است که چون چشم الکتریکی مشعل های گازوئیلی در برابر اشعه ماوراءبنفش حساس نیست نمی توان از آن برای کنترل شعله مشعل های گازی استفاده نمود و بالعکس.ب – استفاده از خاصیت یونیزاسیون :در این طریقه یک میله مقاوم در مقابل حرارت ، به نام ( میله یونیزاسیون ) در فضای شعله نصب گردیده ، طرف دوم آن به اتصال مربوطه داخل کنترل الکترونیک مشعل بسته می شود. در فاصله ۳ تا ۵ میلی متری از میله یونیزاسیون ، میله بدنه ( معمولا شبکه احتراق ) قرار دارد، مولکول های هوای موجود در فاصله این دو میله، در اثر شعله ، یونیزه شده ، دارای بار الکتریکی مثبت و منفی می شوند ، یون های مثبت جذب بدنه و یون های منفی جذب میله یونیزاسیون می گردند. به این طریق یک جریان مستقیم در حد ( ۱ تا ۱۰ ) میکرو آمپر ایجاد می شود.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتدر کنترل الکترونیک مشعل، در مدار میله یونیزاسیون و میله بدنه رله ای به نام (رله ناظر بر شعله) وجود دارد که فقط به وسیله جریان مستقیم مغناطیس می گردد. با عبور جریان مستقیم حاصل از عمل یونیزاسیون از بوبین آن ، رله مغناطیس شده ، مدار را در کنترل الکترونیک می بندد و در نتیجه اجازه ادامه کار به مشعل داده می شود. اگرچه به هر دلیلی این جریان از بوبین رله عبور نکند، مشعل بعد از چند ثانیه خاموش خواهد شد.رله مشعل گازی دمنده دار:
میله یونیزاسیون*
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
میله یونیزاسیون
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتتذکر: اگر به جای میله یونیزاسیون از فتوسل حساس به اشعه ماورا ء بنفش استفاده شود قطب مثبتفتوسل به پایه شماره ٢ و قطب منفی به پایه شماره ٨ وصل می شود.
مدار برقی مشعل گازی دمنده دار
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
مداربرقی یک مشعل گازی
علاقه مندي ها (Bookmarks)