مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

عملکرد فتوسل


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

فتوسل
۲- محل استقرار رله (پایه رله)
پایه رله ، که رله روی آن نصب میشود دارای تعدادی ترمینال است که مطابق عکس و نقشه زیر تجهیزات برقی مشعل را به رله ارتباط میدهد وبا برنامه ریزیی که درکارخانه سازنده روی رله انجام شده ، هر کدام از تجهیزات در زمان خاصی برق دار شده شروع به کار میکنند ودر صورتی که اختلالی در عملکرد هر یک پیش آید رله ری ستکرده ومشعل را ازکار می اندازد.
البته ترموستات دیگ که یک کنترل کننده دماست با کنترل دمای دیگ وظیفه قطع و وصل فاز ورودی به مشعل را دارد.

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

پایه رله مشعل گازوییلی.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

نقشه پایه رله مشعل گازوییلی


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مدارداخلی رله مشعل گازوییلی
روال کارمشعل گازوییلی:
۱- درصورتی که کلید اصلی HS بسته باشد و دمای آب درون دیگ از حدی که روی ترموستات دیگ تنظیم شده پایینتر باشد فاز ورودی از طریق ترمینال شماره ۹ وارد رله میشود ورله از طریق ترمینال شماره ۳ و۴ همزمان موتور و ترانس جرقه را راه اندازی میکند و این همزمانی ۱۲ ثانیه طول میکشد ، در مدت این ۱۲ ثانیه عمل پرچ انجام می شود وبعد از این زمان رله برق را از طریق ترمینال شماره ۵ به شیر برقی (شماره یک ) میرساند وشیر برقی مسیر گازوییل را به سمت نازل (شماره یک) باز میکند، از این لحظه به بعد اگر ظرف مدت ۱۰ ثانیه شعله تشکیل شود فتوسل رله را باخبر میکند و مشعل بطور عادی ادامه کار میدهد و ترانس جرقه هم پس از ۱۸ ثانیه از جرقه زدن باز می ایستد. زمانی که دمای آب دیگ بالا رود ترموستات دیگ مانند یک کلید فاز ورودی به مشعل را قطع و مشعل خاموش می شود.
نکته : اگر مشعل دارای دو نازل باشد ، همزمان با توقف ترانس جرقه شیر برقی شماره ۲ باز شده و سوخت را به نازل دوم هدایت میکند.