    پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    #1 2011/07/03, 23:39
    اگه امکانش هست محاسبات رو اینجا قرار بدهید..
    مرسی

    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    « هر آنچه یک مهندس مکانیک و تأسیسات نیاز دارد »
    :22:
    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    eng.esmail آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/20
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته ها
    15
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    #2 2011/07/11, 19:37
    یکی دو هفته پیش وعده داده بودم که مقایسه ای رو که انجام دادم رو ارسال می کنم قطعا اینکار بدون اشکال نیست و اگه کسی ایرادی دید (بغیر از عدم محاسبه آب که با توجه به قیمت اون چندان موثر بنظرم نبود (متر مکعبی 70 تومان دولتی اون) البته با توجه به مصرف بالاتر چیلرهای جذبی اندکی به مورد کمپرسوری کمک می کرد
    بسمه تعالی

    مقایسه مصرف انرژی و هزینه های آ ن با تعرفه برق و گاز دولتی

    در این نوشتار مقایسه ای مابین میزان مصرف انرژی و هزینه های مربوط به آن باتوجه به تعرفه های برق اعلامی از سوی دولت جهت تابستان سال 90 که به تازگی نیز قبوض آن به ارگان های مختلف ارسال گردیده در مورد یک ورزشگاه در حال ساخت برای سه سیستم سرمایشی مختلف چیلر آب گرم (کاتالوگ شرکت زهش) شعله مستقیم ( ساری پویا ) و چیلر تراکمی و با کمپرسوررفت و برگشتی (ساراول) و براساس مستندات موجود در کاتالوگ این سه شرکت (و تطابق دادن آن با مشخصات اعلام شده در مورد چیلر جذبی شعله مستقیم شرکت ابارا جهت اجتناب از عدم تطابق مقادیر اعلام شده با واقعیت و صحبت های تلفنی انجام شده با بخش فنی نمایندگی شرکت (کار و اندیشه) جهت مشخص شدن ابهامات موجود در اعلام میزان مصرف گاز بعلت معیار قرار داشتن ارزش حرارتی گاز در ژاپن در کاتالوگ های این شرکت) انجام گرفته است .
    میزان تعرفه برق تابستانی با یک افزایش 20 درصدی نسبت به زمستان 170 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت می باشد که این تعرفه به صورت یکنواخت و غیر پله ای می باشد.
    میزان تعرفه گاز تابستانی سازمانهای دولتی با افزایش 100 درصدی نسبت به زمستان در 7 ماه سال 200 تومان به ازای هر متر مکعب می باشد (براساس قبوض ارسالی و همچنین اعلام های رسمی ).
    جهت سرمایش این ساختمان (ورزشگاه) از دو عدد چیلر به ظرفیت مجمع 300 تن تبرید اسمی
    استفاده گردیده که جهت تامین آن از دو دستگاه چیلر 150 تن تبرید اسمی استفاده گردیده است
    الف چیلر تراکمی:
    درصورت استفاده از چیلر تراکمی میزان مصرف برق مورد نیاز با توجه به داشتن معادل 150اسب بخار کمپرسور (3 دستگاه کمپرسور 50 اسب بخار و یا مشابه آن)
    میزان برق مصرفی این چیلر در حالت آب خنک (آبی) حداکثر 120 کیلو وات در هر ساعت ذکر شده.
    در شرایط آب و هوائی تهران میزان آب در چرخش برج خنک کننده حداکثر420 گالن بر ساعت و براساس کاتالوگ شرکت تبادل کار (فایبرگلاس) و یک ضریب اطمینان 30 درصدی نیاز به دو برج خنک کننده 60 و 80 تنی می باشد که هرکدام یک موتور 2 اسب جهت چرخش فن خود دارند
    با توجه به میزان آب در گردش سیستم برج خنک کننده (تقریبا 120 متر مکعب بر ساعت) و افت فشار مجموع چیلر (حداکثر 20 فوت) برج خنک کننده )5/8 فوت ) و طول مسیر بر فرض فاصله حداکثر 20 متری مابین چیلر و برج خنک کننده (5 فوت)( جمع کل تقریبا 34 فوت)
    تعداد دو پمپ مدل 250-50 پمپ ایران با الکترو موتور 4 اسب (بعلاوه یک عدد رزرو که در محاسبات مصرف انرژی در نظر گرفته نمی شود)




    ب ) چیلرجذبی شعله مستقیم:
    میزان گاز مصرفی چیلر شعله مستقیم شرکت ساری پویا با ظرفیت 150 تن تبرید اسمی
    sdf-15
    55 متر مکعب بر ساعت
    میزان برق مصرفی مجموعه پمپ محلول پمپ مبرد پمپ خلاء پمپ ابگرم (برابر کاتالوگ) و مشعل دیگ 2/6 کیلو وات بر ساعت
    میزان آب در گردش مورد نیاز جهت برج خنک کننده 535 گالن بر دقیقه میزان افت فشار در چیلر 25 فوت آب که جهت شرایط آب و هوائی تهران نیاز به دو برج خنک کننده 80 تن تبرید که مجهز به دو الکترو موتور 2 اسب می باشد
    پمپ برج ها در این حالت دارای ظرفیت 136 متر مکعب بر ساعت دبی و در صورت یکسان فرض کردن افت برج و مسیر با حالت قبلی(40 فوت) 2/12 متر هد می باشد که نیاز به دو پمپ 250-65 و با الکترو موتور 5/7 اسب (یکی رزرو ولی در محاسبات مصرف انرژی در نظر گرفته نمی شود)

    ج ) چیلرجذبی آب گرم :
    با توجه عدم وجود مدل 150 تن از دو مدل 120 و 180 تن تبرید اسمی (ظرفیت معادل 300 تن تبرید اسمی)

    میزان گاز مصرفی چیلر جذبی آّبگرم(120 تن تبرید اسمی)
    با توجه به دبی آبگرم مورد نیاز (372 گالن بر دقیقه و افت 30 فوت)و با در نظر گرفتن 10000 بی تی یو بر ساعت به ازای هر یک گالن بر دقیقه که در سیستم های گرمایشی با دمای پائین در نظر گرفته می شود حرارت کلی مورد نیاز 3720000 بی تی بر ساعت خواهد بود

    میزان گاز مصرفی چیلر جذبی آّبگرم(180 تن تبرید اسمی)
    با توجه به دبی آبگرم مورد نیاز (558 گالن بر دقیقه و افت 30 فوت)و با در نظر گرفتن 10000 بی تی یو بر ساعت به ازای هر یک گالن بر دقیقه که در سیستم های گرمایشی با دمای پائین در نظر گرفته می شود حرارت کلی مورد نیاز 5580000 بی تی بر ساعت خواهد بود.
    در صورت تامین میزان گرمایش مورد نیاز با یک دیگ و یک مشعل با بازدهی تقریبی مجموع 80 درصد
    میزان ظرفیت مشعل مورد نیاز 11625000 بی تی یو بر ساعت خواهد بود که با تقسیم آن بر ارزش حرارتی گاز طبیعی 9407 کیلو کالری بر متر مکعب و تبدیل واحد بی تی یو بر ساعت به کیلو کالری بر ساعت میزان کل مصرف گاز در این سیستم 309 متر مکعب بر ساعت خواهد بود .
    میزان برق مصرفی مشعل گرم کننده دیگ تامین آبگرم (ایران رادیاتور با ظرفیت حداکثر 34000000 کیلو کالری در ساعت کوچکترین مشعل تامین کننده تقریبا 3 میلیون کیلو کالری مورد نیاز) 5/7 کیلو وات در هر ساعت


    پمپ آبگرم مصرفی چیلر 2 دستگاه پمپ 200-100 با الکترو موتور 5/7 اسب (120 متر مکعب و 10 متر هد )
    برج خنک کننده چیلر جذبی آّبگرم(120 تن تبرید اسمی)
    با توجه به دبی آب برج خنک کننده 660 گالن بر دقیقه افت فشار 25 فوت آب با شرایط آب و هوائی تهران هر چیلر جذبی نیاز به دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت های 318 گالن بر دقیقه و 352 گالن بر دقیقه (90 و 100 تن تبرید اسمی ) با الکتروموتور دو اسب بخار
    با توجه به دبی 660 گالن بر دقیقه ، افت برج 1/3 متر افت چیلر 7/7 متر افت مسیر با فرض 20 متر فاصله 2 متر هد جهت چرخش آب برج خنک کننده نیاز به دو پمپ 200-80 با الکترو موتور 5/7 اسب بخار می باشد (3 عدد پمپ 2 تا در حداکثر بار در حال کار) (هد پمپ 13 متر و دبی هرکدام 80 متر مکعب بر ساعت )
    برج خنک کننده چیلر جذبی آّبگرم(180 تن تبرید اسمی)
    با توجه به دبی آب برج خنک کننده 990 گالن بر دقیقه افت فشار 28 فوت آب با شرایط آب و هوائی تهران هر چیلر جذبی نیاز به دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت های 528 گالن بر دقیقه (150 تن تبرید اسمی ) با الکتروموتور 5 اسب بخار
    با توجه به دبی 990 گالن بر دقیقه ، افت برج 1/3 متر افت چیلر 6/8 متر افت مسیر با فرض 20 متر فاصله 2 متر هد جهت چرخش آب برج خنک کننده نیاز به دو پمپ 200-100 با الکترو موتور 10 اسب بخار می باشد (3 عدد پمپ 2 تا در حداکثر بار در حال کار) (هد پمپ 14 متر و دبی هرکدام 120 متر مکعب بر ساعت )

    2- هزینه های مصرف انرژی در هریک از حالات در نظر گرفته شده :
    الف ) چیلر کمپرسوری
    الف – 1)مصرف برق چیلر تومان به ازای هر ساعت کار 2 چیلر 2*170*120= 40800 به ازای هر ساعت کارکرد چیلر در حداکثر بار
    الف – 2)مصرف برق برج های خنک کننده(4 دستگاه جهت 2 چیلر) 2*75/0 * 4*170=1020 تومان در هر ساعت
    الف – 3) مصرف برق پمپ های برج خنک کننده (4 عدد پمپ هم زمان در حال کار در حالت بار کامل هر دو چیلر) 170*4*4*75/0=2040 تومان در هر ساعت
    مجموع هزینه مصرف انرژی (بدون در نظر گرفتن پمپ سرمایش ساختمان با توجه به یکسان بودن آن در هر سه حالت بعلت بار سرمایشی و افت فشار یکسان)

    43860 تومان به ازای هر ساعت از کارکرد 2 چیلر تراکمی300تن تبرید اسمی در شرایط حداکثر بار (شرایط آب و هوائی تهران ) با تعرفه دولتی جدید تابستان سال 1390





    ب ) چیلر جذبی شعله مستقیم (2 دستگاه 150 تن تبرید اسمی )

    ب- 1) مصرف گاز چیلر 55 متر مکعب (در مشعل دیگ کوپل شده با چیلر) هر عدد مجموع 110 متر مکعب در ساعت
    200*110 = 24200 تومان به ازای هر ساعت کار 2 چیلر
    ب – 2)مصرف برق چیلر 2*2/6 *170= 2108 تومان به ازای هر ساعت کار 2 چیلر
    ب – 3) مصرف برق برج خنک کننده(هر چیلر 2 برج خنک کننده) 2*2*75/ 0*170*2=1020 تومان به ازای هر ساعت کار 4 برج خنک کننده
    ب – 4) مصرف برق پمپ برج خنک کننده(هر چیلر 2 برج خنک کننده) 5/7*2*75/0 *170*2=3825 تومان به ازای هر ساعت کار کل 4 پمپ برج های خنک کننده
    مجموع هزینه مصرف انرژی (بدون در نظر گرفتن پمپ سرمایش ساختمان با توجه به یکسان بودن آن در هر سه حالت بعلت بار سرمایشی و افت فشار یکسان)

    29045 تومان به ازای هر ساعت از کارکرد دستگاهها در شرایط حداکثر بار

    ج ) چیلرجذبی آب گرم :

    ج- 1) هزینه مصرف گاز جهت تامین آبگرم مورد نیاز جهت مجموع 2 چیلر 120 و 180 تن تبرید 200*309 = 61800 تومان در هر ساعت کارکرد دو چیلر در حداکثر بار (توسط یک دیگ تولید آبگرم)
    ج – 2 )هزینه مصرف برق مشعل دیگ 170*75/ 0 *7.5 = 957 تومان در هر ساعت
    ج – 3) هزینه مصرف برق 4 برج خنک کننده با مجموع ظرفیت الکترو موتور(14 اسب بخار 2*2 + 5*2)
    14*75/0*170=1785 تومان در هر ساعت
    ج – 4 )هزینه مصرف برق 4 پمپ برج های خنک کننده دو چیلر با مجموع ظرفیت الکترو موتور(25 اسب بخار 5/7*2 + 10*2)25*75/0*170=3188 تومان در هر ساعت
    ج – 5 ) هزینه مصرف برق پمپ آبگرم مصرفی چیلر 5/7*75/0*2*170=1913

    69643 تومان به ازای هر ساعت از کارکرد دستگاهها(جذبی180و120تن تبرید اسمی آبگرم) در شرایط حداکثر بار
    ویرایش توسط Pourmehr : 2011/07/11 در ساعت 19:41
    Pourmehr آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/05/20
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته ها
    15
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    #3 2011/07/11, 19:43
    متاسفانه کسرها معکوس شده تو ورد که من نوشته بودم درست بود با عرض معذرت کسرها رو از راست به چپ باید خوند 2/6 رو شش و دو دهم فایل ورد اون اگه کسی بخواد و ایمیل بزاره براش می فرستم
    Pourmehr آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2011/09/13
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    #4 2011/12/13, 14:14
    دوست عزیز ما دو تا ساختمان تجاری نزدیک به هم با بار برودتی نزدیک به هم رو مطابقت دادیم یکیشون چیلر جذبی داره و یکیشون چیلر تراکمی.
    ساختمون اول 500 تن برودتی با 2 تا چیلر جذبی شعله مستقیم 240 تن تامین میشه و ساختمون دوم 2تاچیلر تراکمی 200 با کمپرسور بسته.
    در ساختمون اول هزینه گاز مصرفی با 12 ساعت کار روزانه مبلغ 16 میلیون تومان و مصرف آب 400 هزار تومان و مصرف برق کلیه تجهیزات که آسانسور و غیره هم شاملش میشه 4 میلیون اومده اینها با قبض مستند است.
    تو ساختمون دوم فقط پول برق مجموعه 50 میلیون اومده پول آب هم اصلا در نظر نمیگیریم این وسط هر ماه 30 میلیون اختلاف هست.
    اگه فقط بخواهیم با عدد و رقم به دنبال توجیهات باشیم هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم تازه با پلکانی بودن تعرفه ها تا حالا کسی نتونسته به صورت محاسباتی میزان دقیق مصرف دستگاها رو تعیین کنه.
    من خودم چندین با محاسبات رو با انواع چیلر تراکمی اسکرو و اسکرو فلودد با بالاترین راندمان در حدود 5.5 مقایسه کردم باز چیلر جذبی مقرون به صرفه تره
    تازه مصوبه دولت برای کم کردن تعرفه ساختمونهایی که از چیلر جذبی استفاده میکنند باعث شده چیلر های جذبی خیلی مقرون به صرفه تر باشند.
    r-raha آنلاین نیست.

  5. تاریخ عضویت
    2011/05/20
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته ها
    15
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    #5 2011/12/13, 19:59
    با سلام
    1- درمورد مصوبه هیت دولت که زیاد هم ازش شنیدم ولی با وجود گذشت چند سال و مانور سازندگان چیلرهای جذبی روی اون ولی متاسفانه تا بحال اثری از اجرای اون رو ندیدم و حتی یک مورد هم بعنوان نمونه ندیدم که کسی بعنوان اجرا شدنش نشون داده (حتی اون دوستانی که سیستم های تولید هم زمان برق و گرما و سرما رو تبلیغ می کنن عملا در موردش با اطمینان صحبت نمی کنن) باشه ولی اگه واقعا راست باشه و مثل خیلی دیگه از ادعاها از سوی وزارت خونه های نسبتا محترم به اصطلاح خالی بندی نباشه باید تفاوت قیمت حتما در محاسبات مورد بررسی قرار بگیره ولی اختلاف قیمت چیلر کمپرسوری و شعله مستقیم فکر کنم بیش ازیک و نیم تا دو برابر باشه البته من هم به پایینتر بودن هزینه انرژی چیلر شعله مستقیم رسیده بودم ولی در زمان بازگشت سرمایه شک داشتم
    2- اگه نخواهیم تو محاسبات مهندسی اعداد و ارقام رو دخالت ندهیم کلا یعنی مهندسی رو بی خیالش شدیم و قاعدتا به ورطه پشت هم اندازی و سیستم دلالی میافتیم که هدف در اون نه اثبات حرف که فروش دستگاه هرچند برخلاف منفعت مشتری می افتیم من در مقایسه خودم فقط در مورد سیستم دولتی صحبت کردم که تعرفه ها اونجا کلا با حداکثر تعرفه و غیر پلکانی هست که البته مشتری این سیستم ها بعلت بزرگی و سختی نسبی نگهداری (سیستم جذبی) معمولا سازمانها هستند هست
    3- تو مقایسه شما چون نوع دستگاههای مورد استفاده از نظر مارک (نوع کمپرسورها و دور متغیر بودن پیچی بودن و یا رفت برگشتی) تعداد سال گذشت از ساخت و سالم بودن اون، کیفیت عایقکاری دو ساختمان از نظر دیوار و نوع پنجره هست احتمالا نشه چندان بحثی کرد من تخصص شما رو متاسفانه نمی دونم ولی در صورتی که مهندس هستید یک لطفی به جامعه مهندسی بفرمایید و عادت بازاری و چکی حرف زدن رو ترک کنید و نشون بدبید تو اون حداقل چهار سال دانشگاه اون اساتید بخت برگشته چندان هم زور الکی نزدن و خروجی دانشگاههای این کشور از سطح متوسط جامعه دقیقتر و اکادمیک تر بحث می کنن (البته با عرض معذرت) ضمنا لطف می فرمایید بگویید تو اون ساختمون چیلر گازسوز دار اون مصوبه هیات دولت اجرا شده بود و و با این کار قیمت اونقدر متفاوت و پایین بود ویا نه ؟ چون تفاوت بشدت (حداقل) عجیبه ! وحتی از سطح ادعای خود سازنده ها هم بالاتره
    باتشکر
    Pourmehr آنلاین نیست.

  6. تاریخ عضویت
    2012/01/28
    سن
    40
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اختلاف چيلرهاي جذبي آب گرم با شعله مستقيم شركت ls

    #6 2012/01/28, 18:34
    سلام در رابطه با مسئله مطرح شده شاید چیلر جذبی هزینه ماهیانه کمتری برای پول آب وبرق داشته باشد ولی ایراد اساسی این چیلر ها هزینه راهبری ونگهداری وتعمیرات سر سام آور آنهاست.
    این چیلر ها بخصوص دایرکت فایر عمر مفید شان 7 سال است بعد از آن بدلیل عدم رعایت اصول نگهداری ماشین شروع به خوردگی شدید پیدا می کند. و شما مجبور به شکاف بدنه دستگاه خواهید شد. وبسیار مشکلات دیگر که اگر خواستار بودید برای بنده پیام بگذارید تا تمام وکمال پاسخگو باشم.
    hvac-technical آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. شركت ازن آب
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/07/01, 16:05
  2. شركت انديشه و اجرا
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/07/01, 13:11
  3. شركت يخ چاوان
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/06/20, 15:32
  4. شركت قصريخ
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/06/20, 15:09
  5. شركت كاروانديشه
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/06/19, 12:31

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •