روشهای تغذیه مبرد ( Methods of refrigerant feed )

اواپراتورها را می توان بر اساس روش تغذیه مایع به دو دسته مختلف تقسیم بندی کرد که عبارتند از :

1) انبساط خشک ( Dry – expansion )
2) مرطوب ( flooded)

در روش انبساط خشک ، مقدار مایع مبرد ورودی به اواپراتور باندازه ای است که هنگام رسیدن مبرد به انتهای اواپراتور ، مبرد کاملاً تبخیر شده و فقط بخار مبرد وارد خط مکش می گردد .
یک نمونه از این اواپراتور ها در شکل زیر نشان داده شده است .


معمولاً وسیله ای که برای کنترل جریان مبرد در این روش تغذیه اواپراتور استفاده می شود .

می تواند شیر انبساط ترمستاتیکی ( thermostatic expansion valve ) و یا لوله موئین ( capillary tube ) باشد .

برای اطمینان از تبخیر کامل مبرد در داخل اواپراتور و جلوگیری ازورود مایع مبرد به خط مکش و کمپرسور ، اواپراتور طوری طراحی می شود که مبرد در انتهای اواپراتور تقریبا به اندازه 10(oF) فوق داغ شود .

این عمل در قسمتی از اواپراتور روی می دهد که مساحت آن تقریبا 10تا 20 درصد سطح کل اواپراتور می باشد .
در مباحث قبل بیان گردید که قسمتی از مبرد عبوری از وسیله انبساط ، هنگامیکه فشار آن از فشار تقطیر به فشار تبخیر سیستم کاهش می یابد ، تبخیر خواهد شد .
در اواپراتور های انبساط خشک ، این مبرد تبخیر شده (Flash gas) همراه با مایع باقیمانده که به عنوان مبرد در داخل اواپراتور تبخیر خواهد شد ، وارد اواپراتور می گردد.
بدیهی است که کارآیی قسمت های آخر این نوع اواپراتور ها که مبرد کاملاً به فاز تبدیل شده است ، نسبت به کار آیی قسمت ورودی اواپراتور که بیشتر مبرد ، به صورت مایع است ، خیلی کمتر خواهد بود .

زیرا در مقاطعی که مایع مبرد وجود دارد گرمای نهان تبخیر مایع مبرد از محیط جذب خواهد شد و همچنین ضریب انتقال حرارت مبرد در حالت دو فازی به مراتب بزرگتر می باشد .
عملکرد اواپراتورهای انبساط خشک در مقایسه با انواع دیگر ، در بعضی موارد کمتراز آنها می باشد . ولیکن دارای مزایایی می باشند که عبارتند از :

طراحی خیلی ساده تر ، هزینه اولیه کمتر ، فضای اشغالی کمتر ، احتیاج به کمترین مقدار مبرد ، و برگشت روغن در آنها راحتتر صورت می گیرد . به این دلایل ، اوپراتور های انبساط خشک یکی از متداولترین نوع اواپارتور ها می باشند . بخصوص اگر مبرد سیستم نیز هالوکربن باشد ، آنگاه استفاده از این نوع اواپراتور خیلی مفیدتر خواهد بود .
زیرا برگشت روغن دراواپراتور های مرطوب حاوی مبرد هالوکربن ، گاهی اوقات به سختی صورت می گیرد .

اواپراتورهای کاملاً مرطوب ( Full-flooded ) با مبرد کاملا مایع تغذیه می گردند .

این امرباعث می گرد که سطح مرطوب لوله های اواپراتور بیشتر شده و در نتیجه بالاترین نرخ انتقال حرارت ممکن را فراهم می سازد .

همانگونه که درشکل زیر ملاحظه می گردد ، اواپراتور مرطوب به یک انباره ( accumulator) مجهز می گردد که به عنوان یک مخزن مایع ، مبرد مایع را به وسیله نیروی جاذبه در داخل مدارهای اواپراتور به گردش در می آورد .

ارتفاع سطح مایع در داخل انباره توسط یک سیستم کنترل سطح مایع مانند گوی شناور، ثابت باقی می ماند .

بخار تولید شده درطول فرآیند جوشش مبرد در داخل لوله ها ، در قسمت بالایی انباره از مایع جدا شده و همراه با بخار حاصله در فرآیند خفگی مبرد ورودی به انباره ، به سمت خط مکش کشیده خواهد شد . بدین ترتیب بخار حاصله در فرآیند خفگی نمی تواند وارد مدارهای اواپراتور گردد.