سلام به همه
دوستان برای نگهداری چیلر های تراکمی چه کارهایی باید کرد؟
سلام به همه
دوستان برای نگهداری چیلر های تراکمی چه کارهایی باید کرد؟
چرا هیچکس جواب نداده؟ معلومات تونو به بقیه هم بدید عزیز دوستان
در صورتیکه چیلر تراکمی با کندانسور آبی باشد میزان سختی آب خیلی مهم میباشد که در کندانسور و برج خنک کننده جریان دارد. اگر سختی آب زیاد باشد باعث به وجود آمدن رسوب در کندانسور شده و راندمان دستگاه را پایین می آورد. حتی بهتر است در ورودی آب به کندانسور از سختی گیر مغناطیسی استفاده کنیم.(با توجه به اینکه مبدل های به کاررفته در چیلرهای تراکمی جدید از نوع صفحه ای میباشد)
همچنین باید چند روز یکبار مقداری آب برج را تخلیه کرد تا آب نرم و تازه جایگزین شود(به دلیل اینکه زمانی آب در برج تبخیر میشود مواد جامد و معدنی آب در تشتک برج باقی میماند و tds آب بالا میرود)
باید به پمپ گردش آب بین برج خنک کننده و کندانسور توجه کرد تا به درستی کار کند و مقدار دبی و هد را بصورت کامل تامین نماید.
به فشارها و دماها توجه ویژه ای داشته باشیم. چون در اینصورت میتوان کاملا به نحوه کارکرد دستگاه پی برد.در صورتیکه فشار بالا باشد احتمالا اشکال از قسمت برج خنک کننده و کندانسور و پمپ بین آن ها میباشد.
در ماه یا هرچند وقت یکبار باید کنترل کننده های مهم از قبیل فلو سوییچ ها و ترموستات ها را تست کرد تا از نحوه صحیح کارکرد آن ها مطمئن شویم و به دمای برج خنک کننده و منبع انبساط توجه داشته باشیم.
ویرایش توسط ali abouei : 2013/03/07 در ساعت 16:41