آیا در این کلید یک عدد هیتر کوچک وجود دارد اگر وجود دارد کار دقیق آن چیست؟
آیا در این کلید یک عدد هیتر کوچک وجود دارد اگر وجود دارد کار دقیق آن چیست؟
بله
در کنترل روغن های مکانیکی هیتری وجود دارد که هرگاه فشار روغن کمپرسور به هر دلیلی ( کثیفی یا سردی روغن ) پایین آید این هیتر برق دار خواهد شد و تقریبا مدت زمان 90 ثانیه زمان می برد تا کاملا گرم شود . گرمای این هیتر باعث قطع یک سنسور حساس به حرارت شده و به کمپرسور فرمان قطع می دهد .
فلسفه استفاده از هیتر ذر کنترل روغن این است که فشار روغن در حال تغییر است و اگر به دلیلی فشار کم شود 90 ثانیه فرصت برگشت فشار وجود داشته باشد و اگر فشار روغن بالا نرفت کمپرسور از مدار خارج می شود
ویرایش توسط shakhta : 2012/02/12 در ساعت 19:23
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
خیلی ممنون