١ - دستگاه روي فونداسيون پيشنهادي طبق نقشه ارائه شده توسط
شرآت ساران مستقرگردد.
٢ - محل قرارگرفتن چيلرروي فونداسيون ر اطوري درنظربگيريدآه دسترسي
به تابلوي برق آن به راحتي امكان پذير باشدوحتي المقدورازدرب
ورودي موتورخانه ، تابلو برق آن ديده شود.
٣- محل نصب دستگاه بايدطوري باشدآه دراطراف آن فضاي آافي براي
تعميرو سرويس وجود داشته باشد . دريك طرف دستگاه بايدبه اندازه
حداقل طول يك اواپراتور محل خالي درنظرگرفته شود تا درصورت لزوم
امكان تعميراواپراتوروياتعميرات يارسوب زدائي به طريق مكانيكي
آندانسورانجام شود.
- دستگاه بايددرمحل مناسبي ازنظرجريان هواقرارگيردتاگرماي حاصل
ازآارآردن دستگاه (آمپرسوروآندانسور) به بيرون هدايت شود.
- پايه هاي مخصوص ضربه گيري آه به همراه هردستگاه ارسال
ميگرددبايدبين پايه هاي دستگاه وفونداسيون قرارگيرد.
- بعدازقراردادن چيلرروي فونداسيون وقبل ازمحكم آردن پيچ هاي
پايه دستگاه آنرابايدترازآرد، به طوري آه هرچه ارپايه شاسي
چيلرترازشود. براي ترازآردن دستگاه ميتوان ازورقه هاي نازك آهني
درزيرريل هاي ضربه گيرپايه دستگاه استفاده نمود.
- چيلررادرفضاي آزادوبدون سقف نصب نكنيد . محل نصب
چيلرهادرموتورخانه مرآزي وحتي المقدور نزديك برج خنك آننده باشد.
- اتصال مداربرج خنك آننده به آندانسورچيلرونصب پمپ
سيرآولاسيون دربين مداربه نحوي آه قبل ازاتصال به پمپ ازصافي ،
شيرفلكه ، لرزه گير، شيريكطرفه واتصال لوله آشي آب شهربه قسمت
فلومتربرج و پرآن سريع آن متصل گردد.
- جهت جلوگيري ازبروزصدمات احتمالي پيشنهادميگرددنسبت به نصب
يك عدد فلوسوئيچ درمسير آب سيرآولاسيون برج خنك آننده اقدام گردد.
٠) درجه بندي سانتي گراددرمسيرآب - ١٠ - يك عدد ترموستات ( ٥٠
سيرآولاسيون برج خنك آننده (مسيررفت به برج خنك آننده ) نصب
نمائيد.
پيشنهادميگرددجهت انجام اين امرازترموستات غلافي استفاده گرددودقت
شودآه محل ن صب ترموستات به نحوي انتخاب گرددآه بالب حساس
ترموستات آاملا ” درمسيرآب قرارگيردودرضمن جهت عملكردبهترچيلروپائين
آمدن مصرف برق اين ترموستات مذآورپيشنهادگرديده لذاجهت اتصال
آن به تابلوفرمان برج بهتراست يك آليددوحالته روي تابلوجهت
استفاده دستي واتوماتيك برج خنك آننده پيش بيني گردد.
١١ - شيرفلكه هاي ديگ واواپراتورچيلرحتما” ازنوع مارك مرغوب
باشدبدليل اينكه اگرشيرفلكه مربوطه ازنوع نامرغوب باشد هم مصرف
برق بالا مي رو دو هم مصرف گاز و از منبع انبساط هم سرريز مي
گردد.
١٢ - آابل ورودي برق اصلي دستگاه چيلرمطابق گاتالوگ ارسال
انتخاب نمائيد.
١٣ - آليداصلي روي تابلومناسب آمپردستگاه انتخاب نمائيد.
١٤ - جهت آنترل بهترموتوربرج خنك آننده ازآليدحرارتي
وآنتاآتوراستفاده شود.
١٥ - آليه قطعات برقي وآنترلي (بي متال ياآليدحرارتي
وياآنتاآتورمربوطه ) مناسب انتخاب گردد.
علاقه مندي ها (Bookmarks)