reza_esi13
سلام. 1. در این خصوص که آب به مرز جوش می رسد ، باید درنظر داشت که فشار در سیستم باید به میزانی باشد که از جوش آمدن آب جلوگیری کند ( هرچه فشار بیشتر آب در دمای بالاتری به جوش می آید) و این فشار را منبع انبساط نگه می دارد ، و باید منبع انبساط خود را از نظر ارتفاع و میزان فشار روی سیستم چک کنید که یک عامل آن وجود فشار کمتر از میزان استاندارد در سیستم باشد ، که ارتفاع منبع انبساط (باز) درست نیست ، و اگر منبع انبساط بسته باشد ، فشار باد منبع انبساط کمتر از حد استاندارد می باشد. 2. در خصوص ترموستات ، به قول دوست عزیز خرابی این شیر که در دمای مشخص قطع نمی کند ، نیز احتمال ان را خیلی بالا می برد که خراب باشد...و باید تعویض گردد. 3. این موضوع را باید نیز در نظر بگیرید ، دمای سیستم وقتی به میزانی بیشتر از اندازه برسد ، سوئیچی وجود دارد به نام کلید حرارتی یا سوئیچ حرارتی ، که دمای سیستم تا حدی که بالا رفت و ترموستات عمل نکرد ، این کلید عمل کرده و به طور کلی مسیر گاز را قطع می کند ، به احتمال زیاد این کلید نیز خراب شده و باید تعویض گردد و این کار را باید در اسرع وقت انجام دهید... این کلید روی دیگ یا در مسیر رفت آب گرم سیستم و یا در مبدل قرار می گیرد. این دلایلی که ذکر شد، مهم می باشند و باید همه را چک کنید.ان شالله برطرف می شود و اگر برطرف نشد نتایج اعمال بالا را اعلام کنید.تشکر