از توجه همه دوستان ممنونم

شما اگر منظورتان از یونیت های رادیاتور ، پره های رادیاتور است و مشکلتون در یک رادیاتور می باشد و نیز با هواگیری رفع نشده ، آن پره های سرد 100درصد گرفته اند
منظورم از یونیت هر 10 پره رادیاتور هست که به طور مجزا توسط دو شیر به لوله های آب گرم رفت و برگشت متصل شده است.
گرفتگی رادیاتور منتفی هست. دلیل هم این هست که این رادیاتور ها تا چند روز پیش به درستی کار می کردند. اما یکی از لوله ها ترکید و مجبور شدیم آب کل سیستم رو تخلیه کنیم.بعد از راه اندازی مجدد به این مشکل برخورد کردیم.
1. شیر رفت به رادیاتور ها از جنس نامرغوب بوده و خراب شده و یا گرفته است 2. سیستم لوله کشی را چک کنید که گرفته است و باید یا باز شود و یا تعویض..
بعید می دونم که این مورد هم باشه چون شیر های رادیاتور ها رو به تازگی از توع مرغوب تهیه کردم(تقریبا 1 سال هست.)

پس مشکل از سیکل کوتاهی است که در رادیاتور اولی رخ داده و باید شیر بالایی رادیاتور را باز کنید...
احتمال زیاد همین مورد هست. چون یکی از رادیاتور ها بیش از اندازه گرم هست و لوله قبل از شیر اون دو تا رادیاتور دیگه که کار نمی کنه سرد هست.چس احتمالا آب به دلیلی غیر از گرفتگی لوله اصلا جریان پیدا نمی کنه.
امتحان می کنم و نتیجه رو عرض می کنم
با تشکر