در بعضي از سيستم ها،بين كندانسور و شير انبساط،نوعي سردكن نصب مي كنند تا مبرد مايع پس از خروج از كندانسور،چند درجه سرد شده وسپس وارد شير انبساط شود.اثر نصب سردكن،افزايش اثر تبريد است كه كلاً براي تمام مبردها،جا به جايي پيستون و قدرت مصرفي در هر تن را كاهش داده و ضريب عملكرد را افزايش مي دهد.سرد كردن به دو طريق امكان پذير است،بدين ترتيب كه سردكن را مي توان به طور موازي و يا سري با كندانسور قرار داد.عموماً آب سرد ابتدا از سردكن و سپس از كندانسور عبور مي كند و آب سرد در تماس با مايع مبردي كه سرد مي شود خواهد بود و در نتيجه آب گرم وارد كندانسور شده و دما و فشار كندانسور را بالا برده و اين امر به دليل اثر مثبت سرد كردن با افزايش كار تراكم خنثي مي شود.حال اگر سردكن به طور موازي به كندانسور نصب شود، اين مشكل حل مي شود اما درجه ي سرد كردن ممكن است بقدري كم باشد كه افزايش قيمت نصب سردكن و پمپ آب را جبران نكند.


منبع: کتاب نگرشی بر مهندسی سیستم های تبرید مهندس سعید روستاییان