درکشورما انرژی مورد نیاز جهت گرمایش و سرمایش خانه تقریباً ۷۰ درصد انرژی مصرفی را شامل می شود . اغلب مردم کشور واقعاً نمی دانند که چگونه انرژی موردنیاز را در جهت کاهش مصرف کنترل کنند و در بیشتر موارد با توجه به قیمت پایین سوخت در کشور، میزان مصرف انرژی بررسی نمی گردد و تصور می شود که برای ایجاد راحتی و آسایش در خانه باید اینگونه انرژی مصرف شود و چنین بهایی پرداخت گردد.این در حالی است که همیشه فرزندانمان را به خاموش کردن لامپها و وسایل در مواقع غیر لازم تشویق می کنیم، ولی در رابطه با کنترل سوخت مصرفی و جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی در ساختمان و کاهش مصرف انرژی موردنیاز آگاهی چندانی وجود ندارد و تمهیدات لازم در این زمینه به دلیل هزینه های اولیه اتخاذ نمی شود.
اکثر مردم بر این تفکرند که اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه های ساختمان می شود و این در حالی است که چنانچه این مبحث در ساختمان به درستی اجرا گردد، علاوه بر اینکه هزینه های اولیه ساخت را کاهش می دهد، با توجه به صرفه جویی انجام شده در هزینه های بهره داری و مصرف انرژی ساختمان،برای مصرف کننده سودآور نیز خواهد بود.با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان شامل عایق کاری سیستم تأسیسات و لوله ها، عایق کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره های دو جداره استاندارد در ساختمان، استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور،نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه،کمتر از ۵% سبب افزایش هزینه های ساختمان در این قسمت می شود ولی از طرف دیگر ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش موردنیاز ساختمان را می توان تا ۴۰ % شامل می شود.بنابراین چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسی رعایت شود علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش سطح رفاه جامعه سبب کاهش هزینه های اولیه نیز می شود.
مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویتشرکت کیمیا فوم البرز محصولاتی را منطبق با بخشهایی از الزامات مبحث ۱۹ برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان اعم از دیوارها ، سقفها و کف ها طراحی و تولید نموده است ،عایق بودن این محصولات این شرکت در برابر حرارت و برودت باعث کاهش تاسیسات لازم گریده و همچنین هزینه مصرف انرژی را کاهش خواهد داد. این موضوع با توجه به الزامات و سخت گیری های اخیر از طرف ارگان های ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی و شهرداری های کشور جهت اخذ پایان کار با شرایط تامین الزامات مورد نظر و پاس کردن آن از اهمیت دو چندان برخوردار گردیده است)
با ذکر این مقدمه ، به شرح مختصری بر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) می پردازیم :
موارد بهینه سازی در ساختمانها:
موارد بهینه سازی به طور اختصار عبارتند از :
۱-عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
۲- مواد و مصالح مورد استفاده برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
۳- پنجره ها
۴- درزگیری
۵- عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان
۶- جزئیات اجرایی : عایقکاری دیوارها ، عایقکاری سقفها ، عایقکاری کفها
۷- اقدامات بهینه سازی در طراحی تأسیسات ساختمانها
۸- مقایسه هزینه های اقدامات بهینه سازی و سایر هزینه های موجود در ساختمانها
۱ – عایقکاری حرارتی پوسته خارجی
ساختمان به واسطه نوع مصالح مصرفی و گونگی قرارگیری اجزاء پوسته خارجی می تواند دمای داخل خود را تا مدتی حفظ نماید به دلیل اینکه همواره ساختمان با محیط اطراف خود مشغول تبادی دمایی است در تابستان گرمای بیرون از طریق سقف ، دیوارها و پنجره ها به داخل ساختمن نفوذ می کند و در زمستان هوای داخل ساختمان که با صرف هزینه و مصرف سوخت گرم گردیده است از طریق پنجره ها و سقف و کف با بیرون تبادل حرارتی نموده و فضای داخل سرد می شود و ما دوباره باید برای گرم کردن آن سوخت مصرف کنیم .
اقدامات بهینه سازی سعی بر آن دارند که این تبادل گرمایی بین فضای کنترل شده داخل ساختمان و فضای بیرون را به حداقل برسانند .
۲- مواد و مصالح مورد استفاده برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان
برای عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان اعم از دیوارها ، سقفها و کف ها می توان از انواع عایقهای حرارتی طبق جزئیات پیشنهادی که در ضمائم ذکر گردیده استفاده نمود این عایقها شامل موارد ذیل می گردد :
ـ فوم (پلی یورتان(
ـ یونولیت (پلی استایرن(
ـ پشم سنگ
ـ پشم شیشه
۳- پنجره ها
حدود ۴۰% از اتلاف انرژی از طریق پنجره ها صورت می گیرد در صورتیکه در زمستان به قاب پنجره و یا شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است . این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است .
برای رفع این مشکل با استفاده از شیشه های دوجداره تبادل حرارتی از طریق شیشه به حداقل ممکن خواهد رسید .(در شکل ضمیمه خصوصیات یک پنجره دوجداره استاندارد شرح داده شده است ) برای کاهش تبادل حرارتی از طریق قاب پنجره دو راه حل وجود دارد :
- استفاده از قاب پنجره که ضریب حرارتی بسیار پائینی دارد (مانند قابهای پی ـ وی ـ سی (
- استفاده از نوعی قاب که بخش درونی و خارجی آن بوسیله یک عایق حرارتی از یکدیگر جدا شدهاند
۴- درزگیری
زمستانها که جلوی پنجره میایستید احساس میکنید که هوای سرد از پنجره به داخل ساختمان وارد میشود این نفوذ هوا باعث سرد شدن فضای داخل شده و مصرف بیشتر سوخت را برای گرمایش به همراه دارد برای رفع این نقیصه دو راهحل وجود دارد .
استفاده از پنجرههای استاندارد که بین قطعات ثابت و متحرک از نوارهای درزگیر استفاده شده و دور شیشه های دو جداره آن لاستیک و اسفنج عرضه میگردند بین قسمت متحرک و ثابت پنجره استفاده نموده و دور شیشهها لاستیک مخصوص نصب نمائید .
۵- عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان
این نوع عایقکاریها مشتمل بر موارد ذیل است :
- عایقکاری حرارتی سقفها
- عایقکاری حرارتی دیوارها
- عایقکاری حرارتی کفهای مجاور فضای باز
- استفاده از پنجرههای مناسب در پوسته خارجی
۶- جزئیات اجرائی :
جزئیات اجرائی مشتمل بر موارد ذیل میگردد که جزئیات آن طبق نقشه ضمیمه گویای آن است
- عایقکاری دیوارها
- عایقکاری کفها
- عایقکاری سقفها
۷- اقدامات بهینهسازی در طراحی تأسیسات ساختمانها
در جهت افزایش کارائی سیستمهای تأسیساتی و کاهش مصرف سوخت در ساختمانها تمهیدات ذیل پیشنهاد میگردد .
۷-۱- عایق بندی حرارتی لولههای رفت و برگشت:
این عایق بندی شامل لولههای آبگرم مصرفی و لولههای مصرفی و لولههای حامل سیال گرم و سرد جهت گرمایش و سرمایش محیط میشود . عایقکاری حرارتی بر روی لولههای رفت و برگشت بایستی حداقل دارای ضخامت ۲ سانتیمتر باشد .
۷-۲- عایق بندی حرارتی کانالهای هوا
کانالهای هوا (هوای گرم و سرد) بایستی با حداقل ضخامت ۲ سانتیمتر پوشیده شود به سبب ایجاد شرایط بهداشتی و زیست محیطی استفاده از نوار کانال و بتونه (یا ماستیک) توصیه میشود.
۷-۳- استفاده از مشعلهای استاندارد
۷-۴- نصب شیرهای رادیاتور مناسب )کاملاً باز و بسته شوند(
جهت کنترل گرمایش فضاها و استفاده حدکثر از ظرفیت گرمایی سیال حامل انرژی بایست از شیرهای رادیاتوری استفاده نمود که کاملاً در حالتهای باز و بسته قرار میگیرند .
۷-۵- عایق بندی حرارتی منابع دو جداره ، منابع کوبلدار ، منابع انبساط و کلکتورها
۷-۶- استفاده از چیلرهای جذبی به جای چیلر ترکمی در کاربرد ظرفیتهای بیش از ۲۰۰ تن تبرید و مساحت بیش از ۶۰۰ مترمربع توصیه میشود .
۷-۷- در اجرای تأسیسات محل موتورخانه مرکزی زیر سقف و ترجیحاً در شمال ساختمان و دور از اتاق خوابها باشد .
۷-۸- استفاده از هوای برگشتی و تعبیه کانال برگشت هوا در طراحی سیستمهای تهویه مطبوع در ساختمانهای مسکونی .
۷-۹- هوکشها در سمت و پشت باد در ساختمان در محلهای مناسب قرار گیرند .
۷-۱۰- استفاده از سختیگیر
در سیستمهای تأسیساتی و خصوصاً در مکانهائیکه آب دارای املاح بیش از حد استاندارد است استفاده از سختیگیر برای آب کل ساختمان توصیه میشود . استفاده از سختیگیر هم از بعد بهداشتی آب مصرفی و هم از بعد جلوگیری از رسوب املک در لولههای سیستم تأسیسات و مجاوری آب دیگ و منابع دو جداره یا کویلدار و استفاده حدکثر از ظرفیت آنها انجام گیرد (توصیه میگردد سختیگیر از نوع مغناطیسی استفاده گردد( .
۷-۱۱- نصب رادیاتور و فن کویل استاندارد با راندمان بالا
۷-۱۲- نصب رادیاتور و فن کویل در زیر پنجرهها
۷-۱۳- نصب ترموستات بر روی دیگ
۷-۱۴- استفاده ازترموستات دردوحالتسرمایش و گرمایش در ساختمان مهم و ضروری است
۷-۱۵- عایق بندی حرارتی دیگ (دیگها باید با حداقل ضخامت ۳ سانتیمتر عایقبندی شوند(
۷-۱۶- تجهیز سیستم لولهکشی آبگرم معدنی به لوله برگشت آبگرم با عیقبندی مناسب
۷-۱۷- استفاده از الکتروپمپهای مناسب از نظر ظرفیت و راندمان برای گردش آب
۷-۱۸- آب بندی شیرهای آب
۷-۱۹- تعبیه شیر فلکه مجزا برای هر واحد ساختمانی (آبگرم و آب سرد)
۷-۲۰- کنترل و بررسی و آزمایش کلیه سیستمهای تأسیساتی ساختمان
۸- مقایسه هزینه های اقدامات بهینه سازی و سایر هزینه های موجود در ساختمانها
مقایسه هزینههای اقدامات بهینهسازی و سایر هزینههای موجود در ساختمانها هزینههای اقدامات بهینهسازی در مقایسه با سایر هزینههای ساختمان از کمیت چندانی برخوردار نیست و علاوه بر آن بخشی از هزینهها با توجه به کاهش حجم تأسیسات ساختمانی کاهش مییابد .
نقطه نظر فنی و اقتصادی و نتایج حاصله از اقدامات بهینهسازی ساختمان
۱- نقطه نظرات فنی حاصل از اقدامات حاصله از بهینهسازی در ساختمان عبارتند از :
۱-۱- کاهش مصرف سوخت
۱-۲- کاهش هزینههای پرداخت شده توسط مردم برای سوخت مصرفی
۱-۳- ایجاد شرایط مطلوب دمای ساختمان به دلیل بالا رفتن کیفیت ساخت بناها
۱-۴- کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت های فسیلی
نقطه نظرات اقتصادی حاصل از نتایج اقدامات حاصله از بهینهسازی در ساختمان عبارتند از :
۲-۱- عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان :
با عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان سالیانه معادل ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نوزده میلیارد ریال در سال) فقط در مناطق شهری صرفهجوئی در مصرف سوخت حاصل میگردد .
۲-۲- استفاده از پنجرههای دو جداره استاندارد :
با استفاده از پنجرههای دوجداره در ساختمانهای مناطق شهری صرفهجوئی در مصرف سوخت حدود ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و شصت و شش میلیارد ریال در سال) را به دنبال خواهد داشت .
۲-۳- عایق کاری حرارتی کلیه تجهیزات سیستم گرمایش مرکزی :
با این اقدام میتوان سالیانه حدود ۵.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال) در مناطق شهری صرفهجوئی نمود .
۲-۴- کنترل ترموستاتیک سیستم گرمایش :
کنترل ترموستاتیک میتواند مصرف سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش داده و معادل ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و سی میلیون ریال در هر سال) در مناطق شهری صرفهجوئی به دنبال خواهد داشت .
* ضمناً موارد فوقالذکر از منبع و ماخذ سازمان بهینهسازی سوخت کشور استفاده گردیده است .
پایه و اساس کنترل و بررسی طراحی و نظارت بر اجراء طرحهای تأسیساتی
به منظور طراحی تأسیساتی از نظر فنی و اقتصادی برابر دستورالعمل و ضوابط عمومی و خصوصی اعلام شده و رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان یک ضرورت است .
بنابراین با توجه به موارد ذیل اساس و پایه طراحی تأسیساتی و نظارت بر اجراء طرحها مشخص و اعلام میگردد :
۱- پایه و اساس طراحی تأسیساتی (مکانیکی و الکتریکی)
برابر مقررات و آئین نامههای سازمان نظام مهندسی ساختمان ، ساختمانهائیکه دارای پنج طبقه و با متراژ بیش از ۲۰۰۰ مترمربع داشته باشند نیاز به طرح مهندسی که توسط مهندسین پایه یک و مهندسین مشاور ذیربط طبق اصول و مبانی تعریف شده مهندسی بایستی خواستار طرح تأسیساتی گردیده و سپس با توجه به موارد اعلام شده که بایستی در تهیه طرح رعایت شده باشد مورد بررسی و کنترل فنی (کنترل مضاعف) و تائید کمیته فنی شهرداری را نیاز دارد .
پایه و اساس نظارت بر اجراء طرحهای تأسیساتی
ساختمانهائی که دارای طرح مهندسی و تائید شده کمیته فنی شهرداری را دارند عیناً در مراحل اجراء طرح بایستی توسط مهندسین ناظر تأسیساتی و با مشاورین فاز سه اجرائی ساختمانهای بزرگ (پنج طبقه به بالا) کنترل و به مرحله اجراء درآید و درخصوص طرحهائیکه زیر پنج طبقه میباشد مسئولیت کنترل و بررسی با نظارت مقیم بر اجراء طرحهای ساختمانی و تأسیساتی میباشد.
منبع:k-f-alborz.com
علاقه مندي ها (Bookmarks)