دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: ضربه قوچ آب - اساسي ترين مشكل در سيستمهاي بخار

  1. تاریخ عضویت
    2011/06/30
    محل سکونت
    خراسان شمالی - شیروان
    نوشته ها
    418
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 23 بار در 18 پست
    نوشته های وبلاگ
    250
    میزان امتیاز
    0

    ضربه قوچ آب - اساسي ترين مشكل در سيستمهاي بخار

    #1 2012/02/18, 14:04
    سلام خدمت تمامی دوستان
    این مطلب رو از طریق لینک زیر دانلود کنید .
    شاد و پیروز باشید .
    فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
    • نوع فایل: pdf Document10.pdf (93.3 کیلو بایت,  این فایل 90 بار دانلود شده است)
    maziyar.mail آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/10/29
    محل سکونت
    تهران
    سن
    32
    نوشته ها
    564
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 12 بار در 11 پست
    نوشته های وبلاگ
    4
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : ضربه قوچ آب - اساسي ترين مشكل در سيستمهاي بخار

    #2 2012/02/18, 14:56
    خیلی ممنون از این مطلب ولی یک سوال دارم در شیر های اهرمی مسیر آب خیلی سریع باز و بسته می شود چرا من صدایی نمی شنوم؟
    MTHAMID2 آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2012/02/03
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    197
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : ضربه قوچ آب - اساسي ترين مشكل در سيستمهاي بخار

    #3 2012/02/18, 20:34
    ممنون مطلب خیلی جالبی بود:18:
    ramincm آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2011/06/30
    محل سکونت
    خراسان شمالی - شیروان
    نوشته ها
    418
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 23 بار در 18 پست
    نوشته های وبلاگ
    250
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : ضربه قوچ آب - اساسي ترين مشكل در سيستمهاي بخار

    #4 2012/02/19, 08:31
    سلام خدمت شما دوست عزیز - لازم است که به عرض برسانم تا جایی که بنده مطالعه کرده ام و اطلاعات دارم صدای ناشی از ضربه چکش آب در سیستم های بخار توام با کندانس شنیده می شود و شنیدن این صدا از ایجاد یک مشکل در سیستم خبر می دهد . تشکیل کندانس در یک سیستم بخار به دلایل مختلفی از قبیل تبادل حرارتی بخار با سطح لوله ها در هنگام خاموشی سیستم وعدم تخلیه صحیح وبموقع کندانس تولیدي روي می دهد.ایجاد جریان فشار قوي از آب در داخل لوله ها وبرخورد ناگهانی آن با جداره هاي داخلی سیستم باعث اعمال ضربه ونیروي بسیار شدید(ضربه چکش)و صدمه به المانها ، اتصالات وشیرآلات بکاررفته در طول مسیر می شود .
    ویرایش توسط maziyar.mail : 2012/02/19 در ساعت 13:15
    maziyar.mail آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. بررسي نقش سيستم مديريت انرژي در كاهش گازهاي آلاينده
    توسط RM10 در انجمن مدیریت بهره وری انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/19, 14:37
  2. اساسي ترين مشكل در سيستمهاي بخار-2
    توسط abdoos در انجمن سایر موضوعات گرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/10, 11:22
  3. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/03/27, 17:52
  4. سيستمهاي تنفسي هوارسان دائم (Air Line Respirator):
    توسط harati در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/08/10, 08:48
  5. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/05/27, 10:07

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •