يادآوري برخي نكات قبل از راه اندازي:
١ هنگام انجام عمليات راه اندازي وتعميرات ازوسايل ايمني
نظيرعينك ، آفش ايمني ، دستكش وآلاه ايمني استفاده شود.
٢ ازعملكردمدارفرمان ومدارقدرت دستگاه ،اطمينان حاصل شود.
٣ برق ورودي به تابلوي اصلي موتورخانه وتابلوي برق
50 باشد. Hz چيلرراآنترل نمائيدآه حتما” سه فازو ٣٨٠ ولت و
٤ درتابلوبرق اصلي آنترل شودآه يك عددآليدمناسب درمسيربرق
اصلي ورودي به دستگاه قرارداده شده باشد.
٥ آليه مدارهاي برقي وسربندي هاراآنترل نمائيد.
٦ ميزان تنظيم آليه بي متال هاي الكتروموتورهاي سيم تابستاني
راآنترل نمائيد.
٧ آليه آليدهاوفيوزهاي مربوط به الكتروپمپهاوالكتروموتورفن
برج خنك آننده راآنترل نمائيدتامطابق استاندارد مناسب با
آمپرمصرفي دستگاههاي مذآورباشند.
٨ اتصالات آ ابل هاوموتورهاوديگردستگاههاي سيم تابستاني
راآنترل آنيدآه آاملا” محكم درمحل خودقرارگرفته باشند.
٩ جريان آب شهررا به برج خنك آننده متصل نمائيد.
١٠ ازوجودآب درتشت برج خنك آننده اطمينان حاصل نموده وبررسي
نمائيدتاشيرهاي مربوطه بازباشند.
١١ عملكردشناوربرج خنك آننده راآنترل نمائيد.
١٢ آليه الكتروپمپهاي برج خنك آننده ، هواساز(فنكوئل )
رابامدارات آنترل چيلرآبي اينترلاك نمائيد.
١٣ نحوه استقراروجهت چرخش الكتروپمپهاراآنترل نمائيدوآاراازحيث
دبي وهدبررسي نمائيدتامناسب انتخاب شده باشد.
١٤ پمپ برج خنك آننده راروش ن نموده ومقدارپاشش آب نازلهاراآنترل
نمائيد.درصورت نيازنازلهاراتميزآنيد.
١٥ صافي برج خنك آننده رابازديدودرصورت لزوم تميزنمائيد.
١٦ درصورت لزوم ياتاقااي برج خنك آننده راگريسكاري نمائيد.
١٧ ازمحكم بودن تسمه ها (به حدآافي ) فن برج خنك آننده اطمينان
حاصل نمائيد.
١٨ جهت چرخش فن برج خنك آننده راآنترل نمائيد.
١٩ اتصال سيمهاي ترموستات مسيرآب سيرآولاسيون برج خنك آننده به
ترمينالهاي مربوطه (طبق نقشه برق دستگاه ) الكتروپمپ برج خنك
آننده رابامداردستگاه اينترلاك نمائيد.
٢٠ درصورت وجودسختي گيربراي مداربرج خنك آننده آنرابازديدنمائيد.
علاقه مندي ها (Bookmarks)