آیا می شود هواسازی کانال هوای برگشت نداشته باشد و فقط کانال هوای رفت (تازه) داشته باشد؟
آیا می شود هواسازی کانال هوای برگشت نداشته باشد و فقط کانال هوای رفت (تازه) داشته باشد؟
دوست عزیز اگر این کانال حذف شود به ما باید انرژی بیشتری مصرف کنیم البته فکر کنم
درود.
بله دوست عزیز.
هواسازهای های ژنیک و فول فرش و جاهایی که هوای تازه بسیار زیادی نیاز باشد کانال برگشت ندارد. به عنوان مثال اتاق های تمیز، اتاق عمل، اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، آزمایشگاه های حساس داروسازی، هسته ای، بیوتکنولوژی و... از این دست هستند. در واقع هوای برگشت دائما در حال اگزاست می باشد.
در این نوع هواسازها میزان انرژی مصرفی همانطور که کاربر محترم mthamid2 فرمودند بسیار بالاست و حتما می بایست از تجهیزات بازیافت انرژی استفاده شود.
استفاده از این تجهیزات در حال حاضر در ایران یک ضرورت است ولی تا به حال در پروژه ای اجرای آن دیده نشده است.
سپاس.
پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
زمانی که ما از هواساز برای سیستم های ترکیبی استفاده می کنیم این گونه می باشدکه هواساز نقش دمای کار متوسط وتزریق هوای تازه را بر عهده دارد ویک سیستم دیگر مثلا فن کوئیل نقش گرمایش وسرمایش اصلی را بر عهده می گیرد.
این کار معمولا در جاهایی که ما بیش از یک زوم داریم مثلا در بیمارستان ها،هتل ها،ادارات و... می باشد