مشعلهاي گازي به دو قسمت عمده تقسيم مي شوند:
1- مشعلهاي گازي بدون فن يا اتمسفريك
2- مشعلهاي گازي فن دار
باتوجه به اينكه كاربرد مشعلهاي فن دار وسيعتر مي باشد درزيربه شرح عملكرد مشعلهاي فندار مي پردازيم
هنگامي كه درجه حرارت آب از ميزان ست شده برروي ترموستات ديگ پايينتر آمد ، ترموستات از طريق فاز ورودي به رله مشعل به موتورمشعل فرمان روشن شدن را مي دهد( پايه شماره 4 رله مشعل )و فن هوارا به محفظه احتراق هدايت مي كند.
پس از طي شدن زمانهاي tlw = max.reaction time for air proving system و tv1= pre-purge time ( كه اصطلاحا به آن زمان پرچ گفته شده ودراين زمان گازهاي اضافي داخل ديگ تخليه مي شوندوسوخت بهترمنتقل مي شود، اين زمان در رله هاي مختلف متفاوت است )جريان برق به ترانسفورماتور جرقه مي رسدو سرالكترودها جرقه ايجاد مي گردد.( پايه شماره 3 رله مشعل ) .ترانسفورماتور جرقه مي بايستي ولتاژ بالايي در حدود 10000 ولت ايجاد كند.
پس از طي شدن زمان tvz = pre-ignition time شيربرقي گاز باز مي شود (پايه شماره 5 رله مشعل )ودر محفظه احتراق مخلوط هوا و گاز مشتعل مي گردد.
پس از طي شدن زمان ts = safty time جرقه زن متوقف مي شود.
هنگامي كه درجه حرارت آب به حدتعيين شده بر روي ترموستات رسيدموتورفن خاموش شده و شير مغناطيسي نيزراه ورود جريان گاز را مي بندد.
تجهيزات ايمني جانبي :
1- GAS PRESSURE( كنترل كننده فشار گاز ورودي ) : درصورتيكه فشار گاز كاهش يابد اين كنترل كننده شير مغناطيسي گاز ورودي را مي بندد.
2- AIR PRESSURE(كنترل كننده فشار هواي ورودي ) : درصورتيكه هواي كافي به مشعل نرسد راه ورود گاز رامسدود مي كند.
3- ميله يونيزاسيون :به سبب آبي بودن شعله در مشعلهاي گازي براي كنترل شعله از ميله يونيزاسيون استفاده مي شودودرصورتيكه شعله خاموش شود موتورخاموش شده و رله مشعل اصطلاحا ريست مي كند.



نوشته شده توسط مهندس خداقليزاده - مهندس شكوهي