به نظر شما چرا روی دیگ های بخار کلید کنترل فشار ( های پرشر ) نصب می شه و روی دیگ آب گرم ترموستات ؟ فرقش چیه ؟ چرا ؟ ؟ ؟ ! اگه کسی میدونه میشه راهنماییم کنه چون سوال امتحانمه
به نظر شما چرا روی دیگ های بخار کلید کنترل فشار ( های پرشر ) نصب می شه و روی دیگ آب گرم ترموستات ؟ فرقش چیه ؟ چرا ؟ ؟ ؟ ! اگه کسی میدونه میشه راهنماییم کنه چون سوال امتحانمه
اولا فشار داخل دیگ برای ما مهم است چون همین فشار داخل دیگ است که باعث می شود بخار در سیستم لوله کشی حرکت کند. برای کنترل دما نیز چون داخل دیگ بخار حالت اشباع وجود دارد چون آب در حال جوشش و بخار شدن است . در شرایط اشباع دما و فشار به هم وابسته اند و اگر یکی تغییر کند دیگری هم تغییر می کند به همین دلیل شما با کنترل فشار می تونید دما را هم کنترل کنید ولی در دیگ آبگرم چون داخل دیگ در حالت اشباع نیست حتما باید از ترموستات برای کنترل دما استفاده شود.
آهاا . دستتون درد نکنه شب امتحانی به دادم رسیدی :2: راستش از اون قسمت اشباع و ... زیاد چیزی نفهمیدم ولی همینایی که گفتی رو تو امتحان می نویسم . مـــــــــــــــــــرسی جوون
درسته دوست خیلی وقته از این تایپیک گذشته -
تو سیستم های بخار همونطور که دوستمونم عرض کردند پرشر سوئیچ داریم - که تو هر سیستمی چه دیگ چدنی باشه چه بویلر از دوتا ترموستات یا پرشر استفاده میکنیم
تو دیگ های چدنی دوتا ترموستات یک ترموستات دیگ یکی ترموستات حد
تو بویلر تو تا پرشر یکی ترموستات قطع بویلر اون یکیم پرشر حد
یعنی زمانی که به هردلیلی ترموستات یا پرشر عمل نکرد قطعه رزرو جبران میکنه و نقش قطع کن رو داره
تو پرشر سوئیچ های یویلر ی حالتی داره که میتونی فشار کاری بویلرتو مشخص کنی که رو چند کار کنه مثلا اگه بویلرت 5 باره شما گذاشتی رو 3.5 بار یعنی تا این فشار کارمیکنه بویلر بعد رله میاد مشعلو قطع میکنه
تو هر پرشر دوحالت قابل تنظیم است یکی فشار کاری بویلر یکی هم راه اندازی دوباره بویلر
همونطور که اشاره کردم فرض بویلر رو رو 3.5 قطع کنه چه زمانی باید بویلر باید دوباره کار کنه ؟
درکنار همون جای که تنظیم میکنیم ی حالتی هم داره که رنج وصل شدن رو تنظیم میکنیم یعنی زمانی که فشار بویلر بعد از خاموش شدن به 2.5 بار رسید مشعل بار فرمان گیری از رله شروع به کار کنه
تو ترموستات های دیگ فرمان قطع وصل توسط انقباض انبساط دوفلز غیر همجنس هسا -فرض ترموستات رو روی 80 تنظیم کردیم اب که به این دما رسید فرمان قطع مشعل صادر و وصل توسط همون حالت انقباض و انبساطه