موتورخانه

در طراحی موتورخانه مواردذیل را باید مد نظر داشت:
1- حداقل مساحت لازم برای موتورخانه
مبحث 14 حداقل حجم بویلر روم را 16 برابر حجم دیگها ذکر کرده است که بنظر میرسد مساحتی که بدست آمی آید خیلی زیاد میشود. مثلاً اگر دو دستگاه دیگ فولادی به قطر 2 متر و طول 4 متر داشته باشیم و ارتفاع موتورخانه را 3 متر بگیریم حداقل مساحت 100 متر مربع می شود .ASHRAE مساحت مکانیکال روم (که بویلر روم را نیز در بر می گیرد) 4% تا 9% سطح زیر بنا قید کرده است و گفته شده که این برای اکثر ساختمانها حدوداً 6% می شودارتفاع موتورخانه باید بگونه ای باشد که برای اجرای کلکتورها و نیز لوله کشی بالای دیگها مشکلی حاصل نشود 2- چیدمان تجهیزات
دستگاهها داخل موتورخانه باید به گونه ای چیده شوند که امکان تعمیر آنها به آسانی فراهم باشد پس فواصل دستگاهها از همدیگر و از دیوارها و درها و... حائز اهمیت است گفته شده حداقل راه عبور بدون مانع دیگها از همدیگر کمتر از 50 سانتیمتر نباشدمبدلهای کویلدار و مبدلهای لحظه ای (SHELL&TUBES) باید فضای لازم در جلو آنها به منظور سرویس لوله ها ویا امکان تعویض کویلها فراهم باشدهم چنین است در مورد دیگهای فولادی فایر تیوب
3- موقعیت مکانی موتورخانه
فضای موتورخانه بهتر است نسبت به ساختمان ، مرکزیت داشته باشد و سعی شود موتورخانه در گوشه های ساختمان قرار نگیرد هم چنین دودکش دیگ در مرزهای ساختمان قرار نگیرند زیرا در اینحالت دودکش در مجاورت دیوار ساختمانهای مجاور قرار می گیرد و ممکن است خروج دود از دودکش با مشکل مواجه شود
4- تأمین هوای احتراق و ونتیلاسیون
مبحث 14 مقررات ملی ساختمان برای هر 2400Btu/h ظرفیت دیگ ،1CFM هوا ی احتراق بصورت مکانیکی (توسط فن) در نظر گرفته است این در حالی است که Klever Brooks برای هر اسب بخار دیگ (34500 بی تی یو بر ساعت ) 10 فوت مکعب بر دقیقه پیشنهاد داده است. فشار هوای داخل موتورخانه باید مثبت باشد بنابراین هوا بایستی دمیده شودو از اگزاست فن استفاده نشود مه هوا را مکش می کند