تخمین بار گرمایی ناشی از تولید آبگرم :بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی بر اساس لوازم بهداشتی و نوع ساختمان(btu/hr )
لوازم بهداشتی خانه ویلایی آپارتمان هتل سالن ورزش ساختمان اداری كارخانه بیمارستان مدارس خوابگاه دستشویی و توالت خصوصی 700 700 700 800 600 1200 1000 1200 800 دستشویی و توالت عمومی - 1100 2300 2700 1600 6000 2700 6000 2700 وان 4500 4500 4500 8000 - - 6700 - - دوش 23000 23000 23000 80000 - 120000 33000 - 53000 سینك آبدارخانه - - 4500 - 4000 8000 6700 6700 5400 سینك ظرفشویی 4500 4500 7000 - 4000 8000 6700 - 5400تخمین بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی به ازای هر نفر
نوع ساختمان بارحرارتی به ازای هر نفر (btu / hr ) خانه ویلایی 4000 آپارتمان با منبع آبگرم اختصاصی 4000 آپارتمان با منبع آبگرم مشترك 2800 هتل 3300 ساختمان اداری 600 كارگاه و كارخانه 1400 خوابگاه 4000 مدارس 1000 بیمارستان 5000