نوع مطلب :محاسبات بار حرارتی، محاسبات بار برودتی، هواساز، سیستم های کانال کشی،
در این مطلب به خلاصه ای از اعداد و ارقام مربوط به مقدار هوای تازه مورد نیاز که اغلب بیشترین کاربردها را دارد اشاره می شود :
حداقل هوای تازه مورد نیاز بر اساس ASHRAE 62-1989 :
- دامنه کلی : 15 الی 60 CFM به ازای هر نفر
- رایج ترین دامنه کاربردی برای اغلب فضاها : 15 الی 20 CFM به ازای هر نفر
- اماکن آزاد برای مصرف دخانیات : 60 CFM به ازای هر نفر
- حداقل هوای تازه برای توالت ها ( که منظور از هوای تازه در این مورد هوای مورد نیاز برای تخلیه مکانیکی است ):
50 CFM به ازای هر توالت
2 CFM به هر فوت مربع
10 بار در ساعت بر حسب حجم فضا
- حداقل هوای تازه برای اتاق ها و پست های برق :
2 CFM به ازای هر فوت مربع
10 بار در ساعت بر حسب حجم فضا
5 CFM به ازای هر کیلو ولت آمپر
- حداقل هوای تازه برای اتاق های تاسیسات مکانیکی :
هواساز چیست ؟
هواساز(بطور اختصاری AHU)دستگاهی برای تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت مناسب می باشد.هواساز یکی از اصلی ترین دستگاههای تهویه مطبوع می باشد که در مسیر چیلر و بویلر با کانال هوا قرار می گیرد .
اجزا سازنده یک هواساز
اجزا سازنده یک هواساز
1-کانال تغذیه
2-محفظه فن
3-لرزه گیر
4-کویلهای سرمایش و گرمایش
5-محفظه فیلتر
6-کانال اختلاط هوای برگشتی و هوای تازه
4-کویلهای سرمایش و گرمایش
5-محفظه فیلتر
6-کانال اختلاط هوای برگشتی و هوای تازه
2-محفظه فن
3-لرزه گیر
4-کویلهای سرمایش و گرمایش
5-محفظه فیلتر
6-کانال اختلاط هوای برگشتی و هوای تازه
اجزا :
یک هواساز از اجزا زیر تشکیل یافته است:
1-فن
به عنوان یکی از اجزا مهم هواساز جهت جابجایی هوا در سیستم به کار می رود.
2-فیلتر
در دستگاههای هواساز از چندین لایه فیلتر استفاده می شود که عملکرد آنها بصورت زیر می باشد:
برای تصفیه ذرات درشت تر از فیلترهای فلزی كه قابلیت شستشو دارند استفاده می شود. در مراحل بعدی از فیلترهای هپا و اولپا که از جنس بوروسیلیکات و به ترتیب دارای قدرت جذب ذرات تا 3/. میکرون و 12/0 میکرون هستند استفاده می شود .
3-کویلهای گرمایش و سرمایش
کویل های گرمایش یا با آب داغ و بخار کار می کنند و یا الکتریکی هستند و كویلهای سرمایش با آب مبرد و یا یك ماده مبرد كار می كنند. کویل های سرمایش و گرمایش هواساز باید توسط لوله کشی با چیلر و بویلر در ارتباط باشند .
4-رطوبت زن
فرآیند رطوبت زنی به وسیله پاشیدن آب از افشانك ها یا شبكه بخار و عمل رطوبت گیری توسط كویل سرد انجام می شود .
5-تجهیزات کنترلی
شامل ترموستات برای تنظیم دما ، تنظیم کننده های جریان هوا ، رطوبت و غیره .
نحوه کار :
نخست فن (هواکش) هوا را به درون هواساز میمکد و آن را از راه دریچهها و دمپرها به محفظه فیلترها میرساند. در محفظه فیلترها، فیلترها به ترتیب عملکرد و بازده پشت سر هم قرار می گیرند تا ذرات درشت از قبیل گرد و غبار، میکروبها، باکتریها و ویروسها را جداسازی کنند پس از گذر هوا از فیلتر، هوا مرطوب میشود. این هوای تمیز و مرطوب با توجه به نیاز، یا توسط کویلهای سرمایش مرتبط با یک پکیج خنککن و یا یک چیلر، سرد میشود و یا توسط کویلهای مرتبط با یک بویلر یا المنتهای حرارتی گرم میشود.