براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ، لازم است پارامترهاي زير را در دست داشته باشيم:
1-ظرفيت سرمايي چيلر بر حسب تن تبريد(RT)
ظرفيت سرمايي چيلر با احتساب 10% ضريب اطمينان بابت افت قدرت و شرفيت سرمايي چيلر ناشي از فرسودگي دستگاه در آينده، از فرمول زير محاسبه مي شود:
Qt * 1.1/12000= ظرفيت سرمايي چيلر(USRT)
که در آن : بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr)
(But/hr) 12000 = (USRT) يک تن تبريد آمريکايي
2-دماي آب سرد خروجي از چيلر:
اين همان آب سردي است که به کويل هواساز يا فن کويل و غيره ارسال مي گردد.
دماي آب سرد خروجي از چيلر معمولاً بين 40F تا 50F مي باشد.
3-دبي آب سرد خروجي از چيلر:
که عبارتست از مقدار آب سردي که در کل سيستم جريان مي يابد و از فرمول زير محاسبه مي شود:
UEGPM=Qt/5000
که در آن:
دبي آب سرد جرياني بر حسب گالن آمريکايي بر دقيقه :USGPM
Qt: بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr)
4-اختلاف دماي آب سرد ورودي و خروجي چيلر :
که همان اختلاف دماي آب سرد رفت و برگشت سيستم است و معمولاً برابر 10F در نظر گرفته ميشود.
5-دماي آب خروجي از کنداسور :
منظور دماي خروجي آب خنک کننده ي کندانسور که معمولاً بين 85F تا 105F در نظر گرفته مي شود. اختلاف دماي آب ورودي و خروجي کندانسور معمولاً 10F مي باشد.
6-دماي تقطير:
که منظور دماي تقطير بخار مبرد در کندانسور است و معمولاً آن بين 100Fتا 125F در نظر گرفته مي شود.
مهم: معمولاً اطلاعات فوق براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ کافي است. ساير مشخصات از قبيل ضريب رسوب، افت فشار در قسمت هاي مختلف چيلر، مشخصات الکتريکي و بعاد دستگاه در کاتالوگ ارائه مي شوند.
7-دبي آب خنک کننده ي کندانسور:
معمولاً بازاء هر تن تبريد ظرفيت سرمايي چيلر، حدود 3GPM آب جهت خنک کردن کندانسور منظور مي گردد:
(Ton) ظرفيت سرمايي چيلر * (GPM/Ton) 3 = (GPM) دبي آب خنک کننده کندانسور
برگرفته شده: از کتاب تاسیسات مکانیکی مهندس طباطبایی