دوستان آیا قرار گیری تجهیزات موتورخانه در پلان استقرار باید دقیقا مثل قرار گیری در فلودیاگرام باشد یا خیر؟
دوستان آیا قرار گیری تجهیزات موتورخانه در پلان استقرار باید دقیقا مثل قرار گیری در فلودیاگرام باشد یا خیر؟
با سلام،
کانديداي محترم، فلودياگرام ميتونه در چند پروژه(با يک نوع سيستم) يکي باشه ولي پلان استقرار بايد هموني باشه که قرار است تجهيزات در موتورخانه چيده شود.
بنابراين جواب شما است: خير.
با تشکر.
از شما معذرت می خواهم که سوالم 2 بار تکرار شد حواسم نبود شما از این بابت مطمئن هستید؟
دوست عزیزنکته مهمی که درپلان استقرارمی بایستی رعایت شوداین است که چیدمان به نحوی طراحی شود که بتوان تجهیزات را به داخل انتقال دادومسیرلوله ها بایکدیگر کمترین تداخل راداشته باشد.
همچنین سعی نماییدقبل ازطراحی پلان ابعادواقعی تجهیزات راازجداول وکاتالوگ های شرکت های مربوطه استخراج نموده وبراساس آن طراحی صورت گیرد.ضمنآفضای سرویس تجهیزات نیز بایددیده شودبرای مثال فضای موردنیازجهت بیرون آوردن کویل منابع آبگرم،کندانسورچیلرو...
درود.
دوست عزیز : اشتباه نشود؛
پلان استقرار تجهیزات موتورخانه و فلودیاگرام موتورخانه 2 نقشه کاملا جدا و کاملا غیر مرتبط به هم هستند.
مهمترین تفاوت آنها هم از این قرار است که در فلودیاگرام همه چیز شماتیک است ولی در پلان استقرار شما ابعاد و اندازه های واقعی دارید.
یکی دیگر از تفاوتها در کارکرد هر کدام است به طوری که پلان استقرار برای شما کاربرد جانمایی فنداسیون و تجهیزات را دارد در حای که فلودیاگرام به شما می گوید کدام لوله را باید به کدام دستگاه به چه نحویب و با چه مشخصات و متعلقاتی ارتباط دهید. باز سوالی بود در خدمتم.
سپاس