اکونومایزر در بویلر وسیله ای است که میزان سوخت مورد نیاز بویلر برای خروجی ثابت آن را کاهش داده و بدین ترتیب هزینه سوخت مصرفی و میزان آلاینده های تولیدی را کاهش می دهد. (زیرا بویلر در این حالت با راندمان بالاتری کار می کند.)




اکثرا دارای دمایی در محدوده 450 تا 650 درجه درجه فارنهایت بوده و با توجه به دبی بالای خود میزان انرژی زیادی را بدون استفاده مفید به محیط خارج هدایت می کنند. وظیفه اکونومایزرهای بویلرها بازیافت مقدار زیادی از این حرارت تلف شده جهت پیش گرم کردن آب است که این آب می تواند آب جبرانی ورودی به بویلر (Feed Water) و یا هر آب دیگر مرتبط با عملکرد بویلر باشد. در حالت کلی می توان اکونومایزرها را مبدل های حرارتی گاز به مایع دانست که حرارت در حال تلف شدن را از گازهای داغ دریافت می کند. این حرارت جهت گرم کردن سیالات مایع مورد استفاده در فرآیند های تولیدی، گرم کردن محیط، پیش گرم کردن آب تغذیه و... به کار برده می شود. با پیش گرم شدن آب، حرارت مورد نیاز جهت تبدیل آن به بخار در دیگ کاهش می یابد که این امر اثر مستقیم خود را در کاهش میزان مصرف سوخت بویلر و در نتیجه صرفه جویی در هزینه مورد نیاز برای تامین سوخت نشان می دهد. به طوری که با هر 40 درجه فارنهایت کاهش در دمای گازهای حاصل از احتراق میزان مصرف سوخت حدودا یک درصد کاهش می یابد. در صورت وجود سوپرهیتر و یا ری هیتردر سیستم،اکونومایزر در مسیر گازهای حاصل از احتراق، پس از مرحله آخر سوپر هیتر و ری هیتر قرار می گیرد.
در مواردی که مقدار آب جبرانی به بویلر زیاد باشد (این مورد هنگامی پیش می آید که مقدار زیادی از کندانسه به بویلر بازگشت داده نشودو یا اینکه تمام و یا اکثر بخار تولیدی در فرآیندها مورد استفاده قرار گیرند.) و یا میزان آب گرنم مورد نیاز در سایر فرآیند ها زیاد باشد، استفاده از اکونومایزر تاثیر بسیار زیادی ر افزایش راندنمان سیستم خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتردر رابطه با اکونومایزرها و درخواست خدمات مربوطه با شرکت مهندسی اسوه عمران انرژی تماس بگیرید.