شبكه اطفاء حريق مبتني بر آب ميتواند به صورت اتوماتيك يا نيمه اتوماتيكراهاندازي گردد ليكن در هر صورت بايستي داراي مشخصاتي از نظر دبي، فشار و سطحپوششدهي باشد كه بتواند در مواقع حريق بطور كامل روي سطوح موردنظر پاشيده شود ونقاط كور در عمل پاشش وجود نداشته باشد.

انواع سيستم افشانه آب

  • سيستم تر
  • سيستم خشك
  • سيستم جريان آزاد
  • سيستم نيمه آزاد

سيستم تر
اين سيستم داراي فشار لازم به صورت دائم ميباشد و افشانههاي اتوماتيك در موقع حريق مسير را براي پاشش باز مينمايند. در دهانه افشانهها در اين شبكه يك حباب شيشهاي وجود دارد كه هنگام بالا رفتن دما در اطراف آن، بيش از حد تحمل حباب، ميشكند وباعث آزاد شدن مسير جريان آب ميشود.

سيستم خشك
در اين سيستم در حالتعادي، شير جريان آب توسط فشار هوا،با نيتروژن بسته است و عملكردن يك يا چند افشانه اتوماتيك كه حساس به دما ميباشند باعث باز شدن شير آب ميشود.در صورتي كه فشار منبع آب به صورت ثقلي تامين نشود، بايد در سيستم يك كليداتوماتيك حساس به فشار در مسير تعبيه شده باشد تا در موقع لازم پمپهاي آب را روشن نمايد. در مواقعي كه احتمال افت فشار آب شبكه نيز وجود دارد وجود كليد اتوماتيك وپمپ كمكي لازم ميباشد.

سيستم جريان آزاد
اين سيستم از يكسري افشانههاي با دهانه آزاد (باز) تشكيل شده است كه شير اصلي در هنگام نياز توسط سيستم كاشف يا به صورت دستي باز شده و جريان برقرار ميشود. به اين روش راهاندازي، نيمه اتوماتيك ميگويند.


سيستم نيمه آزاد
در اين سيستم كه شبيه نوع جريان آزاد است ولي ازافشانههاي اتوماتيك استفاده شده است پشت افشانهها مقدار محدودي فشار نيز وجوددارد و هنگامي كه سيستم كشف حريق شير اصلي جريان را باز ميكند فقط افشانههايي عمل ميكنند كه قبلاً توسط گرما فعال باشند.
در طراحي سيستم افشانه، ميزان آب و فشار لازم بايد براي زماني پيشبيني شودكه تمام افشانهها در حال عمل باشند. در اين خصوص دبي، فشار و حجم مورد نياز آببايد در شبكه وجود داشته باشد.


محاسبات شبكه بر اساس دانسيته پاشش آب

هر افشانه در هنگام عمل پاشش آب محدودهاي به صورت چتري در زير خود راآب پاشي خواهد نمود. هر چه ارتفاع افشانه بالاتر باشد، قاعده اين محدوده بزرگتر ودانسيته پاشش آب كمتر ميگردد. شكل محدوده حفاظتي يك افشانه را نشان ميدهد.براي حفظ كارايي افشانهها محدوده 180 فوت مربع تعيين شده است. اين معيار يك عددكلي است و با توجه به ويژگيهاي محيطي و نوع مواد آتشگير ميتواند تغيير كند، لذااز معيار دقيقتري ميتوان استفاده نمود و آن هم تركيب درجه خطر و مساحت است كه درجدول زیر آمده است.

منبع: ویکیپدیا